Hallo Viessmann Community,
ich habe zur Steuerung unserer Wärmepumpe Vitocal 262-A T2H den 3-phasigen Energiezähler 7506157 gekauft. Nun unterscheiden sich aber die Anschlussbilder in den Montage- und Serviceanleitungen der Wärmepumpe und des Energiezählers voneinander. In der Anleitung der Wärmepumpe (5810909 De 2/2018) auf Seite 22 sind die Haus-Verbraucher und die Wärmepumpe beide an den Energiezähler angeschlossen. In der Anleitung des Energiezählers (5516060 DE 7/2014) auf Seite 11 wird die Wärempumpe anscheinend von der Zählung des Energiezählers ausgenommen.
Nach welchem Schaltbild muss nun verdrahtet werden?
Vielen Dank!
Gruß,
Veit
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Zusammen,
ich greife das Thema nochmal auf, da auch ich einen 3-phasigen Viessmann Energiezähler und eine Vitocal 200S besitze.
Es handelt sich bei mir um einen Neubau mit PV-Anlage. Der Zählerschrank ist mit zwei Zweirichtungszählern in Kaskadenschaltung aufgebaut und besitzt zudem zwei Energiezähler (Viessmann für Wärmepumpe und Kostal (PV) für dynamische 70% Einspeiseregelung).
Bei der PV-Inbetriebnahme wurde der Zählerschrank auf Kaskade umverdrahtet und die beiden Energiezähler sitzen in Reihe zwischen Z1 (Einspeise-/Bezugszähler) und der Wärmepumpe. Das ist aber meines erachtens falsch und würde in diesem Thread dem ersten Bild entsprechen.
Meiner Meinung nach sollte die Wärmepumpe zwischen den beiden Energiezählern sitzen, d.h. aus EVU-Sicht:
EVU-Netz -> Z1 -> Kostal Energiezähler ->Wärmepumpe -> Viessmann Energiezähler -> Z2 -> Verbraucher / PV-Anlage.
Ist das korrekt?
Dann müsste nochmals eine kleine Änderung im Zählerschrank vorgenommen werden.
Gruß
Thomas
Hallo zusammen,
sobald alle Komponenten lieferbar, wird bei uns eine Vitocal 200-A installiert (Außeneinheit ist wohl seit ein paar Wochen im Rückstand). Den Energiezähler haben wir mitgeordert da wir die Info bekommen haben, dass die Leistung des Verdichters der Vitocal überschussgesteuert arbeiten kann. Von der Funktion her also wie unsere Wallboxen welche die Ladung in 1A Schritten dem echten Überschuss nahezu in Echtzeit anpassen. Zumindest war es die Aussage des Aussendienstes den unser Heizungsbauer extra für einen Vor-Ort Termin einbestellt hatte um die Integration der WP in die PV bzw. Hausautomation zu besprechen.
Allerdings hatte ich das Gefühl, so sattelfest war er dann gegenüber den Fragen die Ansteuerung betreffend auch nicht, da er uns trotz vorhandener SmartGrid Schnittstelle noch das EA1 nahe gelegt hat.
Jetzt lese ich hier, das durch den Energiezähler lediglich Schwellwerte ermittelt werden um Funktionen (welche das sind ist erst einmal völlig egal) hart EIN bzw. AUS geschaltet werden. Also nichts von Leistungsregelung des Verdichters anhand Überschuss.
Was ist denn nun korrekt?
Wenn nur Funktionen EIN bzw. AUS geschaltet werden, kann ich das auch über programmierbare Ausgänge der Smarthome-Steuerung und die SmartGrid Kontakte realisieren und würde den Energiezähler in diesem Fall gar nicht erst einbauen lassen.
VG, Simon
Hallo Simon,
über die Smart Grid Funktion wird eine Sollwerterhöhung vorgenommen. Bei der PV-Funktion über den 3-phasigen Energiezähler ist das ähnlich. Hier kann aber zusätzlich noch eine Schwelle eingestellt werden und im Bereich der Überhöhung, die Wärmepumpe modulierend passend zum verfügbaren Energieertrag regelt. Nur während der Mindestlaufzeit kann es dann dazu kommen, dass auch Strom aus dem Netz bezogen wird.
Viele Grüße
Flo
Danke für die flotte Antwort Flo !
Heißt, die Wärmepumpe erkennt den Überschuss gemäß Schwellwert vom Energiezähler (z.B. 1kW) und arbeitet dann nur fix mit diesem einen kW oder nimmt sie dann auch jedes verfügbare extra-Watt über diesem einen kW dazu und regelt folglich dem Überschuss folgend.
Also Schwelle bei 1,0 kW = 1,0 kW Verbrauch und im weiteren Verlauf wenn z.B. weiterer Überschuss von 800Watt regelt sie auf 1,8kW Gesamterbrauch hoch und so weiter bis zur maximalen Leistungsaufnahme?
Viele Grüße,
Simon
Der Schwellwert löst die Funktion aus und stellt somit auch den Mindestmodulationswert dar, da ja ansonsten die Sollwerterhöhung zurückgenommen werden würde und die Wärmepumpe ausgeht, wenn die normalen Sollwerte erreicht sind. Sie regelt dann so hoch, wie PV-Energie zur Verfügung steht.
Viele Grüße
Flo
Das hört sich vielversprechend an - Dankeschön 😀
Moin Flo,
nur um sicher zu gehen ...
für einen korrekten Anschluss müssen diese beiden 2 Schemata angewendet werden.
Ich bin etwas verunsichert weil es sich zwar logisch anfühlt,
in deinem Dokument die beiden aber in keiner Beziehung stehen.
Hallo Stonegate,
ja, das ist korrekt.
Viele Grüße
Flo
Guten Morgen Flo,
ich dachte ja mit den Zuodnungen der Schematas wäre alles in trockenen Tüchern ...
aber der Energiezähler kann von Viessmann erst Ende des Jahres geliefert werden 😞
Gibt es Alternativen zum Viessmann Energiezähler,
oder zur Ansteuerung der Wärmepumpe Vitocal 262-A ?
Eine einfache Zeitschaltuhr wird die Wärmepumpe nicht mögen, oder?
Tschöö
Alexander
Du kannst bei der 262-A auch einfach den PV-Kontakt nutzen. Sobald dieser aktiv ist, wird der Sollwert auf den maximalen Wert angehoben.
Viele Grüße
Flo
Da gibt es dann aber eine 20m Stecke zu überwinden.
Gibt es von Viessmann Anforderungen an die Zwillingslitze?
Der Kontakt muss potentialfrei geschlossen werden.
Viele Grüße
Flo
Moin Flo,
manchmal sind die Vorgänge erfreulich aber unergründlich ...
heute morgen war schon Ende des Jahres 🙂
Der Energiezähler wurde heute überraschend geliefert.
Anschlusseitig ist ja alles ausführlich geklärt, hierfür ein großes DANKE.
Dem Paket war ein 120 Ω Widerstand beigelegt und dieses Bild ohne weitere Erklärung.
In Bezug auf meine Vitocal 262-A würde ich meinen, ignorieren.
Korrekt?
Tschöö
Alexander
Das ist der Abschlusswiderstand und sollte zusätzlich zum Modbusanschluss dort eingesetzt werden.
Viele Grüße
Flo
OK, das ist einfach
aber auf dem ansonsten weißen Blatt mit der Zeichnung
wäre durchaus noch Platz für diese Information,
oder steht diese Info sonst noch irgendwo?
Es ist so, dass angenommen wurde, dass es ausreicht, wenn auf dem Zettel ersichtlich ist, dass der Abschlusswiderstand eingesetzt werden muss.
Viele Grüße
Flo
In eurer Montage- und Serviceanleitung für die Fachkraft VIESMANN Vitocal 262-A Typ T2W-ze