Hallo zusammen, seit etwa 3 Monaten läuft unsere Vitocal 200-A AWO-E-AC mit dem Energiezähler. Nur entweder ist an der Einstellung der Vitocal etwas unlogisch eingerichtet, unsere verbaute Hardware nicht perfekt zueinander passend oder meine Erwartungshaltung schlicht zu hoch 🙈. Zuerst die Fakten: die Heizkreispumpe läuft im Dauerbetrieb sobald die Heizung eingeschaltet wird Divicon Heizkreisverteilung OHNE Mischer Pufferspeicher mit 200L Flachheizkörper, keine Fußbodenheizung Vitotrol 200A im Wohnraum Hier die Probleme: sobald PV Überschuss vorhanden ist, sagt die Regelstrategie "Raumtemperatur +3K" und "Pufferspeicher auf max. hoch heizen (60°C)". Da wir aber keinen Mischer haben und die Heizkreispumpe dauernd läuft, kann doch die Raumtemperatur gar nicht "nur" um 3K angehoben werden sondern es werden die vollen 60°C des Pufferspeichers in den Heizkreis geballert, die Raumtemperatur wird dann doch komplett ignoriert. Wenn die EVU Sperre greift, geht der Verdichter logischerweise aus, aber die Heizkreispumpe läuft auch hier unbeirrt weiter, selbst dann wenn Puffer, Vorlauf und Rücklauf bei <30°C angekommen sind. Kann man nicht einstellen dass die Heizkreispumpe etwas intelligenter geregelt wird um unnötigen Betrieb zu vermeiden? (z.B. wenn Pufferspeichertemp. zu Rücklauftemp. <= 5°K dann AUS?) Ich bin auf eure Antworten gespannt...