Hallo Butch673,
was möchtest Du durch die Anbindung an KNX ereichen?
Ich habe auch eine Viocal und KNX im Haus. Hatte auch anfangs vor, die Anlage an KNX anzubinden. Jetzt bin ich fast 7 Jahre im Haus und bin froh, es nicht gemacht zu haben.
Im Endeffekt hätte ich 800€ dafür ausgegeben, damit ich 2x im Jahr die Betriebsart von "Heizen und WW" auf "nur WW" und umgekehrt per KNX umstellen kann.
Die VL und RL- und Speicher-Temperatur bringe ich über Anlegefühler auf den Bus und somit in die Visualisierung.
Einstellungen (Heizkennline und andere Parameter) verstelle ich max. 2x pro Jahr, mittlerweile eher 1x alle 2 Jahre.
Übrigens: Die Einzelraumregelung und Temperaturerfassung in den Räumen hat nichts mit der Vitocal und deren Regelung zu tun. Das sind zwei getrennte Systeme.
Meine Erfahrung: Lass einen hydraulischen Abgleich machen, stelle die Heizkurve "richtig" ein und spar' dir die ERR. Ich habe mittlerweile alle Stellantriebe demontiert --> alle Heizkreise sind ständig offen. Die KNX Heizungsaktoren für die Stellantriebe habe ich quasi umsonst angeschafft.
Die Wärmepumpe hat mit der ERR übrigens viel zu oft getaktet und kam nicht ins Modulieren, was natürlich nicht gut für die Lebensdauer ist.
Spar Dir das Geld für die Stellantriebe und KNX-Aktoren. Nachrüsten ist besser als umsonst kaufen...