... würde mir zwar gefallen, aber ich glaube nur an wenige Märchen ...
Hier die Temperaturkurve der letzten Woche mit reichlich heißen Tagen.
Und der Fußboden war so schön temperiert, weil der Vorlauf mit 17,irgendwas lief.
Die Anzeigen thermische Energie und Stromverbrauch hängen ebenfalls hier dran. Wert bei Kühlung: Überall NULL.
Vielleicht kann mir das jemand erklären ....
danke,
Andreas.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo AndreasWalter_VC300G,
da du eine Sole-Wärmepumpe hast, gehe ich davon aus, dass es an deiner Wärmepumpe keinen Active-Cooling-Betrieb gibt. Stattdessen ist vermutlich eine Natural-Cooling-Box vorhanden, über welchen gekühlt wird. Dementsprechend ist es normal, dass beim AC-Stromverbrauch nichts angezeigt wird.
Viele Grüße
Flo
Hallo AndreasWalter_VC300G,
da du eine Sole-Wärmepumpe hast, gehe ich davon aus, dass es an deiner Wärmepumpe keinen Active-Cooling-Betrieb gibt. Stattdessen ist vermutlich eine Natural-Cooling-Box vorhanden, über welchen gekühlt wird. Dementsprechend ist es normal, dass beim AC-Stromverbrauch nichts angezeigt wird.
Viele Grüße
Flo
Ah, das kann natürlich sein, klingt logisch, da muss ich nochmal nachschauen.
Wäre prima, wenn die App eine brauchbare Hilfe-Funktion hat. Ich denke da nur an Sparbetrieb, Partybetrieb, usw. Dinge, die der Endkunde nicht täglich braucht, sind nur im Kurzzeitgedächnis.
Danke auf jeden Fall.
Andreas.