abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Active cooling Heizkreispumpe

Hallo an das Forum der Experten,

Meine Anlage: Vitocal 300 A, Divicon Verteiler mit 3 Heizkreisen (einer ohne, zwei mit Mischer), Heiz - Pufferspeicher. Codierungen wurden fachmännisch der Anlage entsprechend eingestellt.

Meine Frage:

Avtice cooling ist eingestellt und freigegeben. Der Funktionstest zeigt, active cooling funktioniert. Sekundärpumpe läuft, WP bringt Kälte.

ABER: Wieso geht der Mischer und die Pumpe für den für die Kühlung eingestellten Heizkreis 2 nicht an? Sekundärpumpe läuft, die WP auch, aber Mischer und Pumpe bleiben aus! 

 

 

1 ANTWORT 1

Hallo FloImgrund,

beim Kühlbetrieb und vorhandenem Pufferspeicher muss dieser inclusive dem Mischer und der Pumpe für den Heizkreis über zwei 3-Wege-Ventile umfahren werden. Dass die Pumpe aus ist und der Mischer nicht regelt ist normal. Es darf nicht in den Puffer gekühlt werden. Dieser kann dadurch mit schwitzen anfangen und gammelt dadurch nach einiger Zeit durch.

Zudem muss ein Feuchteanbauschalter installiert und für den Heizkreis ein Überströmventil an der entferntesten Stelle installiert werden.

Viele Grüße
Flo
Top-Lösungsautoren