Sehr geehrtes Viessmann-Team, ich habe eine technische Frage zum Active-Cooling-Betrieb meiner Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A16. Die Kühlung läuft direkt über den Heizkreis ohne separaten Mischer. Das Problem: Die Anlage unterschreitet die eingestellte minimale Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb massiv. Obwohl ich in der Codierebene 1 unter Code 7103 den Wert 210 (21 °C) als sicheres Minimum eingestellt habe, drückt die Anlage die tatsächliche Vorlauftemperatur auf bis zu 17 °C herunter. Der Anlagenstatus bestätigt einen Sollwert von 21 °C, der Ist-Wert rutscht jedoch völlig durch. Folgendes habe ich bereits ausgeschlossen: Volumenstrom: Alle Raumthermostate/Heizkreise sind voll geöffnet, die Anlage hat die maximale Wasserabnahme. Kennlinie: Code 7111 steht auf 12 (witterungsgeführt). Raumaufschaltung: Code 7104 steht auf 0 (kein aggressives Gegenregeln durch den Raumfühler). Meine Fragen: Kann es sein, dass der 16-kW-Verdichter in der niedrigsten Modulationsstufe immer noch zu viel Kälteleistung für den Direktkreis erzeugt und deshalb die Temperatur nach unten überschießt? Gibt es ein Software-Update oder einen versteckten Parameter, um die minimale Verdichterleistung im Kühlbetrieb gezielt zu drosseln? Ist bei der 16-kW-Variante zwingend ein Mischer im Kühlkreis erforderlich, um diese tiefen Temperaturen und damit Feuchtigkeitsschäden am Fußboden sicher zu verhindern? Vielen Dank im Voraus für Ihre Einschätzung! Mit freundlichen Grüßen,