Erklärung zu 7103: Die Parameter Max. Vorlauftemp. und Min. Vorlauftemperatur begrenzen die Sollwertvorgabe. Sie stellen keine Begrenzung der Istwerte da. Nun wird also dein Sollwert auf 23°C begrenzt, wenn die Vorlauftemperatur nun 24-25°C beträgt, ist dies noch unterhalb der Einschalthysterese (Parameter 7304) von 2K (23°C+2K = 25°C) und die WP wird nicht einschalten. Deine 16kW WP hat einfach zu viel Leistung und die Vorlauftemperatur lässt sich durch keinen Parameter begrenzen, da diese einzig durch die Verdichterleistung bzw. Drehzahl bestimmt wird.