Ich habe eine VT200(WO1C) mit einem eigenen Kühlkreislauf worauf zwei Fan-Coil hängen.
Active-Cooling ist aktiviert, wenn man die Fan-Coil eingeschaltet hört man an der WP ein Relais schalten, aber sonst passiert nichts. Schaltet man die WP hart Aus- und wieder Einschalten, schaltet die Anlage sofort nach dem booten von Heizkreislauf auf den Kühlkreislauf um und beginnt zu laufen (kühlen).
Wenn man die Fan-Coil ausschaltet und ca. 30min wartet und diese wieder einschaltet startet die Wärmepumpe wieder nicht (schaltet auch nicht von Heizkreislauf auf Kühlkreislauf um).
Vielen Dank im Voraus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich habe HK1 mit SKK noch einmal getestet
Ich habe keine Probleme mit den Standardeinstellungen gefunden
Der Verdichter stoppt, wenn in der Vorlauf die VorlauftemperaturSollwert (7103) - Ausschalthystese (7313) erreicht ist. 7103-7313 = 120-40 = 80 = 8 ° C
Die SKKpumpe und das NC-Signal bleiben aktiv.
Sobald eine Vorlauftemperatur von 7103 + 7304 = 120 + 20 = 140 = 14 ° C erreicht ist, der Verdichter startet.("Laufzeit Verdichter" ist 180 sec; "Pausenzeit Verdichter" ist 600 sec)
Warum schaltet sich Ihr System bei etwa 10 ° C aus?
Hast du eine Frostschutzwatcher?
Ok+menù fur 4 sec
Diagnose>Anlage>Logbuch
"Verdichter 1 0%" und OK
eine foto, danke
poste am besten mal eine Aufnahme der Anlagenübersicht, wenn die Anlage eigentlich in den AC-Betrieb wechseln sollte, es aber nicht tut.
RIsto
Danke erstmals für die raschen Antworten.
Meine Kühleinstellungen:
7100 3
7101 4
7102 200
7103 120
7104 0
7106 0
7110 0
7111 12
7116 0
71FE 1
Liebe Grüße
Roland
7105=Ja
Ja, habe Programm "Kühlen und Warmwasser"
Raumtemperatur-Aufschaltung ist aus da die Fan-Coil eh alles selbst regeln, brauchen nur kaltes Wasser. Kann aber mal den Wert 5 probieren.
Auszug von letzten Anlagenauszug Herbst 2018:
LG
Roland
kann nur folgende Adressen bei Codeebene 1/Kühlen einstellen:
7100, 7101, 7102, 7103, 7104, 7106, 7110, 7111, 7116, 71FE (Codeebene 2 sehe ich nicht)
Muss am Abend schauen ob ich 7304 & 7313 ändern kann.
Meine Pumpe schaltet sich ab wenn die Vorlauftemperatur unter 10°C kommt.
Ich habe HK1 mit SKK noch einmal getestet
Ich habe keine Probleme mit den Standardeinstellungen gefunden
Der Verdichter stoppt, wenn in der Vorlauf die VorlauftemperaturSollwert (7103) - Ausschalthystese (7313) erreicht ist. 7103-7313 = 120-40 = 80 = 8 ° C
Die SKKpumpe und das NC-Signal bleiben aktiv.
Sobald eine Vorlauftemperatur von 7103 + 7304 = 120 + 20 = 140 = 14 ° C erreicht ist, der Verdichter startet.("Laufzeit Verdichter" ist 180 sec; "Pausenzeit Verdichter" ist 600 sec)
Warum schaltet sich Ihr System bei etwa 10 ° C aus?
Hast du eine Frostschutzwatcher?
Ok+menù fur 4 sec
Diagnose>Anlage>Logbuch
"Verdichter 1 0%" und OK
eine foto, danke
Denke nicht das ich einen Frostschutzwatcher habe.
Fan-Coil eingeschalten und die anlage sollte eigentlich laufen:
Bild von Verdichter 1 0%
Active Cooling durch ein/ausschalten der Wärmepumpe gestartet und läuft:
weiß nicht was ich noch einstellen soll 😞
LG Roland
"Verdichter 1 0%"=Leistung auf null nach dem Stopp bei 10°C? => nein, da hätte die Anlage kühen sollen, ist aber nicht angesprungen
"SC" ist "---" und "ZA" ist "WP1" => das gleiche wie oben, da hätte die Anlage kühen sollen, ist aber nicht angesprungen
auf Anschluß "F14" häng eine schwarze BOX (QAD36) bein Vorlauf auf der Kühlseite
auf Anschluß "F16" hängt ein Reais mit einem Widerstand, der schaltet wenn die Fan-Coil eingeschaltet werden
Ich DANKE ihnen sehr für die nette, flotte und freundliche Hilfeleistung!!!