Hallo zusammen,
durch Zufall hatte ich heute ein Phänomen entdeckt, dass ich mir nicht so ganz erklären kann.
Bei ca. 2⁰C Außentemperatur stellte sich die Umwälzpumpe ab, der Verdichter lief ohne Wärmeerzeugung gemäß Energiemonitor mit ca. 2kW und die Durchflussmenge stieg von 1149l/h auf 1570l/h. Dieser ganze Vorgang ging ca. 5 Minuten.
War das etwa der Abtauvorgang der Außeneinheit oder liegt eine Fehlfunktion vor?
Gruß H-G
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Das war ein Abtauvorgang.
VG
Hallo Trifli,
danke für die schnelle Antwort.
Gruß H-G