Hallo,

Bei meiner Wärmepumpe Vitocal 200S kam in den letzten 4 Wochen 4x der Fehler:

Abruch Abtauung AA

Was kann das sein ?

2 ANTWORTEN 2

Es könnte eine besonders starke Vereisung sein. So, dass die WP den Verdampfer in der vorgesehenen Zeit nicht frei bekommen hat.

Es könnte auch ein Fühlerproblem sein. Das dieser faktisch falsche Werte weitergibt. Es kämen auch Kontaktprobleme in Betracht.

Hallo Huiberg,

 

die Meldung wird ausgelöst, wenn die Sekundärtemperatur während der Abtauung zu gering ist. Mögliche Ursachen dafür sind, ein zu geringer Volumenstrom oder eine zu geringe Wassermenge im nicht absperrbaren Bereich. Was wurde diesbezüglich bereits überprüft?

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.