Leider ist bei unsere Vitocal 200s Wärmepumpe immer wieder auf Störung mit Fehler 0A gegangen. Dadurch ist nun die Außeneinheit ziemlich dick vereist wodurch nun die Lüfter keinen Luftstrom mehr erzeugen. Den Service haben wir schon am Donnerstag morgen über den Heizungsbauer beauftragt aber noch nicht mal einen Termin genannt bekommen.
Gibt es eine Funktion, ein Abtauprogramm manuell zu starten?
Ich habe bisher nichts dazu gefunden.
Vielen Dank
Hallo,
seit heute habe ich die Fehlermeldungen 0A und 0B.
Die Bilder habe ich angehängt.
Die Außeneinheit ist komplett von Eispanzer umgeben.
Viele Grüße aus dem Chiemgau
Jochen
Hallo Flo,
heute war nach einem Monat warten unangemeldet trotz Terminnachfrage ein sogenannter "Servicefachmann" bei uns.
Nach dieser Erfahrung kann ich Dir nur raten, dringend den Arbeitgeber zu wechseln, das wird nicht gutgehen, schade um den großen Namen.
Ich war leider nicht zu Hause, aber nachdem er von uns die Bedienungsanleitung hatte wurde ihm wahrscheinlich klar, dass es sich um eine Luftwärmepumpe handelt, sicher bin ich mir aber nicht.
Jedenfalls konnte er keinen Fehler beheben und wir sollen fleißig die Fehler protokollieren, die Du mir nach zwei Chats schon beantworten konntest.
Schön, passiert ist nichts ausser 3 Stunden Ratlosigkeit und mehrmaligem Telefonieren.
Gut dass meine Frau kein Protokoll unterschreiben musste denn bezahlen können wir diese Blindleistung nicht.
Wie gesagt, schade um diesen großen Namen Viessmann, jetzt weiß ich wenigstens, warum kein Installateur
in unserer Gegend Viessmann Geräte einbaut.
Die einzige Aussage, die er treffen konnte war, dass unser Gerät ein Zukaufsprodukt ist und es keine Ersatzteile dafür gibt.
Viele Grüße aus dem Chiemgau
Jochen
Hallo Flo,
ich habe seitdem alle Fehler, die im Kältekreis - Meldungsstatistik aufgetaucht sind, aufgeschrieben.
Der Fehler entsteht aber meines Erachtens nur bei kalten Aussentemperaturen.
Ich finde es übrigens aller Ehren wert, dass Du nach meinem bösen Kommentar noch antwortest.
Wie ich nun allerdings weitermache, weiss ich nicht, bin nicht gewillt nochmal 1000€ für 3 Stunden
Ahnungslosigkeit auszugeben?
Also wenn Du mal Urlaub im Chiemgau machst...
Viele Grüße und vielen Dank
Jochen
Wann ich das nächste mal Urlaub mache, kann ich noch gar nicht sagen. Dieses Jahr besteht mein Sommerurlaub aus Umbauarbeiten.^^
Du kannst alternativ natürlich auch einmal die beiden Sensoren durch deinen fachbetrieb prüfen lassen. Dann ist man zumindest auf der sicheren Seite und kann diese entweder als Ursache ausschließen oder der Übeltäter wurde gefunden.
Viele Grüße
Flo
Hallo Jochen. wie es es eigentlich weitergegangen ? ich habe Probleme seit 2018 (Einbau 2015).