Hallo Zusammen,
bei Außentemperaturen um die 0°C bringt meine WP immer die Meldung "Abbruch Abtauung"
Ich habe eine Vitocal 200-A mit einem Vitocell 120-E.
Das Problem tritt jedes Jahr im Winter auf und die Meldung erscheint fast täglich. (Nach einer gewissen Häufigkeit kommt die Abschaltung)
Kennt das Problem jemand von euch?
Der Kundendienst konnte mir bisher nicht weiterhelfen.
Bin über jeden Tipp dankbar, da ich im Winter einfach kein gutes Gefühl mehr habe wann die Anlage streikt...
Vielen Dank und viele Grüße Heiko
Hallo Heiko_99,
die Meldung taucht auf, wenn die Sekundärtemperatur während der Abtauung zu gering ist. Eventuell ist der Umlauf der Sekundärpumpe grenzwertig. Was hat dein Fachbetrieb bereits geprüft?
Viele Grüße
Flo
@Flo_Schneider Viessmann hat in der Vergangenheit schon einen Fühler + Platine getauscht und war schon mehrmals vor Ort...aber ohne das Problem komplett zu beheben.
Das Problem besteht seit Anfang an...
die Nennleistung Sekundärpumpe (PWM) "7343" steht auf 100
Kann die Abtauung früher Ausgeführt werden?
Delta der Lufteintrittstemperatur zur Luftaustrittstemperatur
Hallo Heiko_99,
wenn die Umwälzpumpe schon auf der höchsten Drehzahl läuft, sollte nochmal geprüft werden, ob der Umlauf und die Wärmemenge im nicht absperrbaren Bereich ausreichend sind. Andernfalls empfehle ich eine vor Ort Überprüfung durch unseren Technischen Dienst. Die Beauftragung dafür muss durch deinen Fachbetrieb vorgenommen werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo @Flo_Schneider,
versuche gerade parallel noch die Abtauvorgänge aufzuzeichnen.
Welche Parameter bzw. Werte sind notwendig, dass der Abtauvorgang startet und beendet wird?
Vielen Dank schonmal!
Viele Grüße Heiko