Hallo, ich habe mal die Werte Thermische Leistung aus dem Energiecockpit und aus dem realen Volumenstrom/Vor-und Rücklauftemperaturen verglichen. Bsp. während der Warmwasserberetung Energiecockpit 5,8 KW, Anlagendaten 4,1KW ( 1,26m³/h x 2,8K /0,86). Beim Stromverbrauch aus dem Cockpit von 2,5 KW macht das einen COP von 1,64 oder 2,3. (aussen 0°C, Vorlauf 50°C). Den Wert 2,3 finde ich auch in der Planungsanleitung S.34 im Diagramm wieder. Gibt es dafür eine Erklärung? Weiss jemand wie die Daten im Cockpit berechnet werden? Vielen Dank für eure Hilfe Uwe