Hallo,
bei meiner Wärmepumpe Vitocal 300 ist innerhalb von vier Wochen zweimal der Fehler „A02: Phasenausfall“ aufgetreten. Die Fehler traten immer im Standby Modus auf und beide Fehler waren auch ungefähr zur gleichen Tageszeit.
Laut der Diagnosetabelle im Handbuch kommt das bei einer defekten Sicherung, bei einer vertauschten Phase oder bei Spannungsschwankungen vor.
Die Sicherung ist nicht defekt. Da die Anlage schon über 10 Jahre in Betrieb ist, fällt auch die vertauschte Phase weg.
Bleiben nur noch die Spannungsschwankungen, an denen ich nichts ändern kann.
Gibt es noch Möglichkeiten für das Auftreten des Fehlers A02?
Kann ich das weiter beobachten und wenn es nicht mehr vorkommt davon ausgehen, dass die Fehler durch das Stromnetz gekommen sind?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Peter-,
eine weitere Möglichkeit wäre ein defekter Phasenwächter. Ich gehe aber mal davon aus, dass es sich um Spannungsschwankungen handelt.
Viele Grüße
Flo
Hallo Peter-,
eine weitere Möglichkeit wäre ein defekter Phasenwächter. Ich gehe aber mal davon aus, dass es sich um Spannungsschwankungen handelt.
Viele Grüße
Flo