Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Bei der Viessmann Vitocal 300-G BW301.10 geht der N-Leiter von den 400V-Anschlussklemmen nicht weiter - man kann ihn zwar vorne einklemmen, hinten geht aber nichts weiter (siehe Bild). Kann ich den N-Leiter trotzdem weiterführen an Klemme X2 und außerdem L2 zusätzlich verwenden für die 230V-Versorgung der Elektrikkomponenten der WP? Oder spricht da was dagegen?
Der Anschluss sollte so wie in der Montageanleitung beschrieben erfolgen.
Also seperate 400V Versorgung ohne N plus seperate 230V für die Regelung.
Da hat für späteren Servicefall vorteile.