Bei der Viessmann Vitocal 300-G BW301.10 geht der N-Leiter von den 400V-Anschlussklemmen nicht weiter - man kann ihn zwar vorne einklemmen, hinten geht aber nichts weiter (siehe Bild). Kann ich den N-Leiter trotzdem weiterführen an Klemme X2 und außerdem L2 zusätzlich verwenden für die 230V-Versorgung der Elektrikkomponenten der WP? Oder spricht da was dagegen?
Der Anschluss sollte so wie in der Montageanleitung beschrieben erfolgen.
Also seperate 400V Versorgung ohne N plus seperate 230V für die Regelung.
Da hat für späteren Servicefall vorteile.