242-G (BWP 106) - Elektrischer Anschluss des Durchlauferhitzers

Guten Tag,

 

Ich besitze die Wärmepumpe Vitocal 242-G (BWP 106) und habe eine Frage zum elektrischen Anschluss des Durchlauferhitzers.

 

Die Seriennummer der Anlage lautet: 7288308801428104

Durch Arbeiten an der Anlage bin ich auf folgendes aufmerksam geworden.

 

Im Hauptanschlussbereich X60 ist nur der N1 angeschlossen. N2 und N3 sind nicht angeschlossen. 

Laut dem Handbuch Seite 21 interpretiere ich allerdings ein brücken der Anschlüsse N1, N2 und N3 und dann den Anschluss an einen gemeinsamen N-Leiter.

 

Meine Frage: Was ist denn richtig? 

 

Nette Grüße 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

die 3 Elemente des Durchlauferhitzers sind bei der 400 V Ausführung in Sternschaltung verdrahtet und haben nur einen gemeinsame N.

https://de.wikipedia.org/wiki/Sternschaltung

 

 

VG 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

 

die 3 Elemente des Durchlauferhitzers sind bei der 400 V Ausführung in Sternschaltung verdrahtet und haben nur einen gemeinsame N.

https://de.wikipedia.org/wiki/Sternschaltung

 

 

VG 

Hallo,

 

Danke für die Antwort und die Erklärung 

 

Freundliche Grüße