Hallo,

 

ich habe unsere neue Wärmepumpe (IDU Vitocal 150-A AWO-E-AC 151.A16) über die API-Verknüpfung in Home Assistant eingebunden. Leider funktioniert die Übermittlung des Stromverbrauchs scheinbar nicht richtig. Ich kriege unabhängig von der tatsächlich verbrauchten Strommenge immer nur 1,2 kWh übermittelt.

 

Könnt ihr mir sagen, woran das liegt und wie ich die Daten richtig in Home Assistant kriege?

 

Stromverbrauch.png



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe auch schon versucht, die monatlichen Stromverbräuche zu nehmen, aber die weichen auch (deutlich) von den angezeigten Werten in der ViCare App ab.

7 ANTWORTEN 7

Guten Morgen,

 

das Problem haben ich und viele andere auch. Gegen 2.00 Uhr morgens wird der Stromverbrauch nicht mehr aktualisiert.

 

Versuche mal über ViCare das Kommunikationsmodul zurückzusetzen (z.B. zum Frühstück 🙂 ). Das hilft bei mir immer. Dann sollten die Daten bis zum nächsten Tag ca. 2.00 Uhr verfügbar sein.

 

Eine Ursache kenne ich nicht - sind doch die Daten in ViCare vorhanden. Ich weiss auch nicht, ob sich das in Home Assistant automatisieren lässt.

 

Viele Grüße
Jörg

Hinweis:

 

mit zurücketzen meine ich den Befehl "Kommunikationsmodul neu starten" im Abschnitt Einstellungen/Kommunikationsmodul in ViCare

 

Grüße

Jörg

Ich habe das Problem auch und finde es äusserst lästig, jeden Tag das Kommunikationsmodul neu zu starten.  Dieses Problem mit dem Tagesstromverbrauch müsste Viessmann endlich mal lösen.

 

Eine Möglichkeit, das zu automatisieren, habe ich nicht gefunden, jedenfalls nicht mit der LAN-Verbindung.

Wenn die WP über WLAN verbunden ist, kann man z.B. bei der Fritz!Box automatisch in der Nacht das WLAN abschalten und wieder anschalten.

 

Gruß    Gerd

Hallo, 

ich schalte routinemäßig für 5min mein wlan zwischen 2:15 und 2:20 Uhr aus, danach meldet sich die WP neue an und die Energiedaten werden wieder korrekt empfangen. Dies stell ich in der Fritz.box unter wlan Zeitschaltung ein.

Grüße 

Gerhard45

Hallo Gerhard45,

das habe ich früher auch so gemacht.  Aber seit die Wärmepumpe über LAN verbunden ist, geht das nicht mehr. Da muss man dann händig jeden Tag der Kommunikationsmodule neu starten.  

 

Falls Viessmann-Mitarbeiter hier mitlesen:  es wäre schön, wenn das Problem zeitnah behoben würde.

 

Grüße

Gerd

Wie häufig fragst Du die API ab?

Die Anzahl der Abfragen ist begrenzt. Wenn das immer in etwa zur gleichen Uhrzeit passiert könnte ich mir vorstellen, dass schlicht das Abfragelimit erreicht wurde.
Bei der kostenlosen Version liegt das Abfragelimit bei ca. 1440 Zugriffe pro 24 Stunden und 120 Anrufe innerhalb von 10 Minuten.



Mein Gerät:
IDU Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 2C (A13 Außeneinheit)
Keine Solaranlage angeschlossen

Das glaube ich eher nicht, weil die anderen Daten ja in Ordnung sind.  Ich vermute, dass bei der Rücksetzung auf 0 um 24:00Uhr etwas in der Viessmann Programmierung schief geht.  Das Phänomen konnte man übrigens auch eine Zeit lang in Viguide beobachten.