Hallo Community,

Hallo @qwert089 und @Flo_Schneider ,

 

ich bin gerade dabei mich in meine Anlage - welche im Herbst 2021 in Betrieb genommen wurde - detailliert zwecks Funktionsprüfung und möglichen Optimierungen einzulesen. Dabei habe ich zu diesem Thema die Vermutung, dass meine WP-Anlage garnicht den PV-Stromüberschuss wirklich nutzt, wovon ich die ganze Zeit ausgegangen bin!

 

Für mich ist nach dem Einlesen ins Betriebshandbuch und den Community-Beiträgen (insbesondere Gut zu wissen: Die Smart-Grid Funktion bei Wärmepumpen nutzen.), die nachfolgenden Punkte in Bezug auf meine Anlage noch nicht ganz verständlich.

 

Meine vollständigen Anlagenkomponenten sind aus dem beigefügten Bild ersichtlich. Kurz zusammengefasst:

 

  • Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 (Serien-Nr. 7733738104541128)
  • Vitocell 140-E 950L Heizwasserpufferspeicher inkl. EHE Heizstab 4/8/12 kW
  • Vitotrans 353 PZMA Frischwassermodul
  • Pufferspeicher 500L Heiz-/Kühlbetrieb (active cooling)
  • 14 kWp PV-Anlage aufgeteilt auf je 7 kWp Wechselrichter (Viessmann / SMA)
  • 15 kW Viessmann Batteriespeicher
  • Viessmann Energiezähler
  • Vitoconenct + gridBox
  • Smart Grid ready (Kontakt 216.1 + 216.4 nicht aufgelegt, dafür 216.3) 

Für mich stellen sich nun die Fragen:

 

  1. Kann bzw. soll ich am besten meine Anlage in dem Modus/Freigabe Eigenstromnutzung und/oder Smart Grid nutzen?Eigenstromnutzung in Verbindung mit einem Energiezähler + Batteriespeicher sei wohl nicht möglich, es sei denn es handelt sich um einen CAN-Bus Energiezähler!? Welche Möglichkeiten habe ich bei meinen Rahmenbedingungen?
  2. Was bewirkt der alleinige Anschluss von Kontakt 216.3 an dieser Stelle?
  3. 7E80 Freigabe Smart Grid wurde bei mir mit dem Wert 3 eingerichtet, welcher in der Serviceanleitung die Bedeutung "Nicht einstellen!" hat, mit welchem Hintergrund?
  4. Auf der gridBox habe ich die Einstellungsmöglichkeit "Verwende deinen selbst erzeugten Solarstrom für den Betrieb deiner Wärmepumpe.", welcher aktiv und für die "Steuerung der Wärmepumpe über EMS Solarüberschuss" bei 3,0 kW eingestellt ist. Macht diese Einstellung Sinn bzw. wird diese überhaupt gebraucht?

 

Ich hoffe das ich hierzu ein Feedback bzw. Hilfestellungen von euch bekommen kann.

 

Besten Dank und Grüße

Berker

Bildschirmfoto 2025-01-20 um 20.28.44.png
6 ANTWORTEN 6

Gibt es hierzu keine Erfahrungsberichte oder möglichen Ratschläge?

Hallo FAW,

 

der Kontakt 216.3 ist werkseitig aufgelegt für eine interne Verdrahtung oder wurde dort bauseits etwas angeschlossen? Ansonsten ist es korrekt, dass bei Gridboxnutzung und der Funktion Smart Grid der Parameter 7E80 auf 3 gesetzt werden muss.

 

Viele Grüße
Flo

Moin Flo,

 

außer den oben beschriebenen Anlagenkomponenten wurde nichts weiter bauseits eingebaut. Füge hierzu auch nochmal ein Foto der Verdrahtung mit bei.

 

Kann dann die Smart Grid Konfiguration in Verbindung mit den Batteriemodulen so weiterverwendet werden oder kann bzw. soll ich am besten meine Anlage in dem Modus/Freigabe Eigenstromnutzung nutzen? Eigenstromnutzung in Verbindung mit einem Energiezähler + Batteriespeicher sei wohl nicht möglich, es sei denn es handelt sich um einen CAN-Bus Energiezähler!? Handelt es sich bei meinem Modell um einen CAN-Bus Energiezähler, leider konnte ich das nicht herausfinden?

 

Herr Martin Wolff hatte uns damals vor der Umsetzung bei der Beratung und Austausch zu dem ganzen Themengebiet ein Anlagenschema zur Verfügung gestellt. Dies sei der Aufbau bei Verwendung von Batteriespeichern in unserer Anlage. Nach diesem Schema würde bei uns der (4) 7201864 Energie Sensor fehlen richtig?

 

Beste Grüße

Berker

IMG_1969.jpeg
IMG_1870.jpeg
Bildschirmfoto 2025-03-03 um 08.26.46.png

Nach dem Aufbau verbraucht deine Anlage jedes Mal, wenn sie läuft und PV-Energie zur Verfügung steht, den selbst erzeugten Strom. Das, was dort angeschlossen ist, ist eine interne Verdrahtung und bleibt so bestehen. Die Smart Grid Funktion über die Gridbox sollte entsprechend funktionieren. Lass hier den Wert 3 eingestellt.

 

Viele Grüße
Flo

Alles klar danke soweit!

 

Auf der gridBox habe ich die Einstellungsmöglichkeit "Verwende deinen selbst erzeugten Solarstrom für den Betrieb deiner Wärmepumpe.", welcher aktiv und für die "Steuerung der Wärmepumpe über EMS Solarüberschuss" bei 3,0 kW eingestellt ist. Macht dieser Wert so Sinn?

Hallo @FAW ,

 

grundsätzlich macht diese Einstellungsmöglichkeit schon Sinn, da du ja hier den PV Überschuss für deine Wärmepumpe nutzt, statt sie einzuspeisen. Zur Optimierung würde ich dir sogar empfehlen, den Wert auf 2 kW zu stellen.


Viele Grüße
Sebastian vom Customer-Care-Team