Mein Rotrixbrenner VTB1-3 zündet, und geht nach 5-10 Sekunden auf Störung

Hallo,

 

mein Rotrixbrenner VTB1-3 zündet mit gelber Flamme, nach ca. 5-10 Sekunden schaltet ein Ventil (Hörbares Geräusch und ein kleiner Stift bewegt sich), danach geht er aus und die Störungslampe leuchtet.

Die Düse wurde gestern von einem Monteur gewechselt.

Nach dem Düsenwechsel zündete der Brenner mit gelber Flamme und nach ca.5-10 Sekunden schaltete das Ventil (wie vorher beschrieben),und brannte danach mit bläulicher Flamme. Nach Aussage des Monteurs wäre das so richtig.

Leider war das Funktionieren nur ein kurzfristiger Vorgang denn nun ist der alte Fehler wieder vorhanden.

Auch nach mehrmaligem Betätigen des Störungsknopfes geht der Brenner immer wieder nach ca.5-10 Sekunden aus.

Woran kann das Liegen???

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Manfred-K,

 

hier geben wir @Patrick Recht. Die Einstellungen sollten als erstes geprüft werden.

Für den Notbetrieb kann man auch eine Wäscheklammer auf diesen Stift klemmen.

 

Dann bleibt der Brenner in der Gelbphase und es wird wenigsten warm.

 

Mit besten Grüßen °mi

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Es liegt wahrscheinlich am Flackerdetektor von satronic. Schau mal nach diesem Bauteil am Brenner wenn due Flamme vorhanden ist müssen beide roten LED Lampen leuchten wenn nicht drehe den Drehpoti auf Stellung 7 ob sie dann leuchten.

Wenn dort nichts leuchtet ist er defekt. Ziehe ihn mal raus und säubere die Linse.


http://www.solarheizungsshop.de/images/product_images/popup_images/1976_0.jpg
Klingt sehr nach dem Magnetventil. Dieses gibt den Weg des Öls zur Öldüse frei. Meistens ist es die Spule, welche kein Magnetfeld mehr erzeugt.
Brennraumdruck in Startphase und Betriebsphase überprüfen dieser muß im vorgegebenen ( Serviceanleitung) Bereich sein.

Hallo Manfred-K,

 

hier geben wir @Patrick Recht. Die Einstellungen sollten als erstes geprüft werden.

Für den Notbetrieb kann man auch eine Wäscheklammer auf diesen Stift klemmen.

 

Dann bleibt der Brenner in der Gelbphase und es wird wenigsten warm.

 

Mit besten Grüßen °mi