Hallo Experten,
ich habe eine Frage zur Durchflussmenge der Solarkreispumpe:
Ich habe ein B3HF mit Vitotrans 353 Typ PZS, Solardivicon Typ PS10 mit Hocheffizienzpumpe, Röhrenkollektoren SP3C 9,24 qm Kollektorfläche, Elektronikmodul SDIO/SM1A
Aktuell ist bei mir der Taccosetter auf vollen Durchfluss eingestellt - d.h. bei 100% Pumpenleistung im Aktorentest, fließen ca 8 Liter/min.
Ist die Einstellung korrekt und wird die Durchflussmenge vollständig über die Steuerung und die Pumpe geregelt, oder muss ich die Durchflussmenge am Taccosetter begrenzen? In der Serviceanleitung für die Rührenkollektoren sehe ich einen spez. Volumenstrom von 25l/h pro qm - das ergäbe bei 9,24 qm eine Durchflussmenge von 3,85l/min.
Generell habe ich das Problem, dass ich kaum Spreizung zwischen Solarvorlauf und Solarrücklauf habe. Bei 50C Vorlauftemperatur messe ich am Rücklauf 47C - und das bei lediglich ca. 33C Wassertemperatur am Solarsensor im Pufferspeicher.
Danke und Gruß
Pfahlenbauer