welche Vitotronic 200 hast du denn? Wenn du uns die genaue Typenbezeichnung oder die Herstellnummer nennst, können wir dir den passenden Widerstandswert nennen.
Grüße °pa
Viele Grüße Patrick vom Customer-Care-Team Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung. Jetzt System konfigurieren
Der Widerstandswert passt nicht, bei 13°C hast du ca. 526 Ohm.
Der ATS hat die Bestellnummer 7820148.
Grüße °pa
Viele Grüße Patrick vom Customer-Care-Team Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung. Jetzt System konfigurieren