Durchsuchen
Climate Solutions Community
FAQ
Anmelden
Endkunden-Bereich
Developer
abbrechen
Vorschläge aktivieren
Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Suchergebnisse werden angezeigt für
Anzeigen
nur
|
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
Anmelden
Neuer Nutzer? Jetzt registrieren
Viessmann Climate Solutions Community
:
Endkunden-Bereich
:
Regelung
:
Betreff: regelung vitotronic 200 Aussentemp-Anzeig...
Beitrag Optionen
RSS-Feed abonnieren
Thema als neu kennzeichnen
Thema als gelesen kennzeichnen
Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
Lesezeichen
Abonnieren
Stummschalten
Drucker-Anzeigeseite
regelung vitotronic 200 Aussentemp-Anzeige 60Grad an,gemessen 2,2K bei ca13 Grad, Fehler?
Als neu kennzeichnen
Lesezeichen
Abonnieren
Stummschalten
RSS-Feed abonnieren
Kennzeichnen
Drucken
Anstößigen Inhalt melden
24.09.2018
17:04
Alle Forenthemen
Vorheriges Thema
Nächstes Thema
5 ANTWORTEN
5
Als neu kennzeichnen
Lesezeichen
Abonnieren
Stummschalten
RSS-Feed abonnieren
Kennzeichnen
Drucken
Anstößigen Inhalt melden
Hallo tegelkamp11,
welche Vitotronic 200 hast du denn? Wenn du uns die genaue Typenbezeichnung oder die Herstellnummer nennst, können wir dir den passenden Widerstandswert nennen.
Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
24.09.2018
17:35
Als neu kennzeichnen
Lesezeichen
Abonnieren
Stummschalten
RSS-Feed abonnieren
Kennzeichnen
Drucken
Anstößigen Inhalt melden
Hallo, Typ KW2. nach Umsetzten des Außenfühlers gibt es dies Probleme
24.09.2018
17:48
Als Antwort auf
Patrick_Zarges
Als neu kennzeichnen
Lesezeichen
Abonnieren
Stummschalten
RSS-Feed abonnieren
Kennzeichnen
Drucken
Anstößigen Inhalt melden
Nachtrg, Fühlernummer Vi 7405121, gruß
24.09.2018
17:49
Als Antwort auf
Patrick_Zarges
Als neu kennzeichnen
Lesezeichen
Abonnieren
Stummschalten
RSS-Feed abonnieren
Kennzeichnen
Drucken
Anstößigen Inhalt melden
Der Widerstandswert passt nicht, bei 13°C hast du ca. 526 Ohm.
Der ATS hat die Bestellnummer 7820148.
Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
25.09.2018
10:40
Als Antwort auf
Patrick_Zarges
Als neu kennzeichnen
Lesezeichen
Abonnieren
Stummschalten
RSS-Feed abonnieren
Kennzeichnen
Drucken
Anstößigen Inhalt melden
danke
26.09.2018
12:13
Als Antwort auf
Patrick_Zarges
Antwort absenden
verwandte Themen
Viessmann VITOGAS 100, Vitotronic 200 Typ KW1, hört auf zu heitzen ohne Fehlermeldung
von
Frankfurt2024
Letzte Aktualisierung
17.02.2025
Geräusche durch den neuen Viessmann-Heizkessel Vitorondens 200-T, Typ J2RA
von
Tibby
Letzte Aktualisierung
16.02.2025
Viessmann Vitotronic 200 CO1E ViCare aktivieren
von
MEZ
Letzte Aktualisierung
14.02.2025
Vitolades 300-C Fehler FD
von
Paul2025
Letzte Aktualisierung
11.02.2025
Vitotronic 150 KB1 : Außentemperatursensor nachrüsten
von
Brennwert90
Letzte Aktualisierung
10.02.2025
Top-Lösungsautoren
Benutzer
Anzahl
divanc
2
Goschde04
2
Franky
1
Stefan_L
1
Kawa800
1
Alle anzeigen