Hallo,
ich habe eine Vitotronic 200 KW6b. Bei mir läuft die Heizkreispumpe auch bei NAchtabsenkung in der NAcht weiter und ich möchte gerne dass die Pumpe mit ausgeht wenn die NAchtabsenkung aktiv ist, momentane Temperaturen: Soll innen 20°, Außen 9°
Vielen Dank und LG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die Temperatur für die Nachtabsenkung auf 3° C stellen.
MfG
W.F.
Die Temperatur für die Nachtabsenkung auf 3° C stellen.
MfG
W.F.
Hi, vielen Dank für die Antwort, hat mein Problem genau gelöst. LG