abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitotronic 200 Raumtemperatur Sollwert mit Kommastelle

Hallo,
kann ich bei meiner Steuerung irgendwo ändern, dass ich den Raumtemperatur Sollwert mit einer Stelle hinterm Komma eingeben kann?
Also z. B. 22,5°C
Danke,
Hans
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Das geht leider nicht.

Du kannst aber die Funktion der "AnzeigeKorrekur Aussentemperatur" eine Parallelverschiebung in 0,1K Schritten machen. Wenn du -0,5K einstellst, wird die Raumtemperatu von 22 Grad  auf 22,5 hoch gehen.

 

Das müsste Code 6E sein.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Das geht leider nicht.

Du kannst aber die Funktion der "AnzeigeKorrekur Aussentemperatur" eine Parallelverschiebung in 0,1K Schritten machen. Wenn du -0,5K einstellst, wird die Raumtemperatu von 22 Grad  auf 22,5 hoch gehen.

 

Das müsste Code 6E sein.

Aaaaah, danke,
das ist zwar keine saubere Lösung, aber wenn man die Steuerung nur so überlisten kann, dann mach ich das.
Vielen Dank, für den Tipp.