abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitotronic 200: Maximalbegrenzung Vorlauftemperatur (Codierung 1, C6)

Hallo,
ich habe eine Frage zur Codierung 1, C6: Elektronische Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur:Mein Heizungsfachbetrieb hat im August 2016 den Wert von C6 auf 40°C (Werkseinstellung 75) geändert, außerdem die Heizkennlinien geändert. Die Vorlauftemperatur Soll ist auf 56°C eingestellt.
Was passiert, wenn durch niedrige Außentemperaturen der eingestellte Maximalwert von 40°C der Vorlauftemperatur überschritten wird?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Martin1969,

kann es sein, dass du eine Fußbodenheizung installiert hast und dein Fachbetrieb die Vorlauftemperatur für den Fußbodenheizkreis elektronisch begrenzt hat?

Wenn die Vorlauftemperatur auf maximal 40°C begrenzt ist, steigt diese auch bei niedrigen Temperaturen nicht über diesen Wert, auch wenn laut Solltemperatur und Kennlinie ein höherer Wert gefordert wird.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Hallo Martin1969,

kann es sein, dass du eine Fußbodenheizung installiert hast und dein Fachbetrieb die Vorlauftemperatur für den Fußbodenheizkreis elektronisch begrenzt hat?

Wenn die Vorlauftemperatur auf maximal 40°C begrenzt ist, steigt diese auch bei niedrigen Temperaturen nicht über diesen Wert, auch wenn laut Solltemperatur und Kennlinie ein höherer Wert gefordert wird.

Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,
so ist es: Die Vorlauftemperatur wurde von 75°C auf 40°C wegen der Fußbodenheizung gesenkt. Das ganze System war jedoch bereits seit Jahren mit der höheren Vorlauftemperatur in Betrieb.
Seit es seit ein paar Tagen Minustemperaturen hat, kommt immer wieder Brennerstörung (Code d1), der Entstörknopf an der Vitoflame 300 blinkt 7x. Flammenwächter und Stauscheibe sind sauber, also kann es nur an der Brennerdüse liegen. Diese wurde jedoch erst vor 5 Monaten vom Fachbetrieb getauscht und eingestellt, und wurde in der Sommerzeit ja nicht gerade oft beansprucht.
Wie oft ist normalerweise ein Wechsel der Brennerdüse notwendig?
Ich dachte es geht um die Regelungseinstellung?

Die Haltbarkeit der Brennerdüse richtet sich nach verschiedenen Faktoren, wie beispielsweise der Betriebsweise der Anlage, den örtlichen Gegebenheiten (Ölversorgung) und den eingestellten Verbrennungswerten. Eine konkrete Aussage kann man daher zur Haltbarkeit leider nicht treffen.

Beste Grüße °be
Nachtrag:
Ich habe die Codierung C6 für die maximale Vorlauftemperatur geändert: Ich habe sie auf 52°C hochgesetzt. Damit kann auch bei einer Außentemperatur von -20°C die geforderte Raumtemperatur bei der eingestellten Heizkennlinie erzielt werden.
Seit meiner Änderung von C6 vor 4 Tagen, ist der Brenner kein einziges Mal mehr auf Störung gegangen!
Laut Fehlercode lag die Störung an der verschmutzten Brennerdüse oder verschmutztem Flammwächter. Da die Heizung jetzt wieder ohne Unterbrechungen läuft und nichts verschmutzt war, lag der Fehler wohl an der Codierung.
Ich denke nicht, dass die Ursache an der Codierung C6 lag. Du solltest die Anlage trotzdem durch einen Heizungsfachbetrieb überprüfen lassen, auch wenn sie zur Zeit wieder läuft.

Beste Grüße °be
Top-Lösungsautoren