abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Ich betreibe eine Tetramatik. 3 - 7420 205. Ist VITOTRONIC der adäquate Ersatz?

Hallo Viessman Service Team,

Bei mir ist eine Tetramatik III, 7420 205 in Betrieb. Diese zeichnet sich atuell durch vermehrt massives Fehlverhalten bzw. auch Totatalausfall eines HK aus. Ersatzteile sind schwer oder garnicht mehr am Markt erhältlich.

Ich gehe davon aus, daß dieses Produkt keine professionele Störungsbeseitigung mehr erfahren kann.

In welcher Konfiguration bzw. in welcher Ausstattung wäre eine VITOTRONIC als Ersatz angesagt?

Die Kesselsteuerung muß 2 HK (1x mit Mischer, einer ohne Mischer) u.nachrüstbar einen weiteren  Kreislauf für einen externen Brauchwasserspeicher steuern können.

Desweiteren drängt sich natürlich die Frage auf, ob sich die im jetzigen Einsatz befindlichen Sensoren/Fühler (Außentemperatur, Vorlauf u. Kesseltemperatur) weiter verwenden lassen?

Für baldige Qualifizierte Antwort bedanke ich mich im Voraus.

MfG

Trück Bernd, 78628 Rottweil

b.trueck@t-online.de

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Berney009,

im Austausch kannst du eine Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B verwenden.
Für den genauen Umfang solltest du dich allerdings an deinen Fachbetrieb vor Ort wenden.
Zudem solltest du überlegen, ob eine derartige Investition in die über 30 Jahre alte Heizungsanlage noch lohnt.
Ggf. solltest du mal über die Modernisierung der gesamten Anlage nachdenken.

Sensoren müssen dann die der Vitotronic verwendet werden.

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Berney009,

im Austausch kannst du eine Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B verwenden.
Für den genauen Umfang solltest du dich allerdings an deinen Fachbetrieb vor Ort wenden.
Zudem solltest du überlegen, ob eine derartige Investition in die über 30 Jahre alte Heizungsanlage noch lohnt.
Ggf. solltest du mal über die Modernisierung der gesamten Anlage nachdenken.

Sensoren müssen dann die der Vitotronic verwendet werden.

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren