Hallo zusammen,
ich bin vor Kurzem in mein Eigenheim gezogen und möchte meine Heizungsanlage effizienter einstellen. Der Verbrauch liegt bei ca. 45.000 kWh – das erscheint mir sehr hoch. Ich hoffe auf eure Tipps und Erfahrungen!
Gebäude:
Heizungsanlage:
Heizkurve:
Ich freue mich auf eure Tipps und Anregungen, wie ich die Heizung effizienter einstellen kann.
Vielen Dank!
Du müsstest auch mindestens 2 Heizkreise ,einer mit Mischer,haben ? Oder funzt die FBH über RTL- Ventile ?
Leider hat die Vitopend 200 nur einen Heizkreis: 1 VL/RL für Heizkreis und ein Kreis für Warmwasser beziehungsweise Boiler1VL/RL.
Für die Fußbodenheizung gibt es einen Mischer. der mischt sich die Temperatur aus dem Vorlauf und Rücklaufkreis, es hat eine eigene Steuerung und Pumpe. Die Fußbodenheizung erstreckt sich auf 60 m² und Beheizt wird damit nur das Wohnzimmer.
ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten?
Ah ja. Dann bist mit der Heizkurve für die Therme an die Heizkörper gebunden. Ich würde hier erstmal mit 1,4 beginnen. Heizkörper alle auf. Wird es im Hauptaufenthaltsraum zu warm,die Kurve schrittweise absenken. Wird die Wohlfühltemp.geradeso erreicht,ist die richtige Stellung gefunden. Die Räume,wo es nicht so warm werden soll,kannst mit dem Thermostat begrenzen. Sollte es in Nebenräumen etwas frisch bleiben,kann man noch die Voreinstellung am Thermostatventil verändern. Such eine Niveauanhebung kann sinnvoll sein. Die FBH könntest mit einer Kurve zwischen 0.3 und 0.6 betreiben. Da musst einfach probieren,was passt. Eine Nachtabsenkung ist für eine FBH nicht sinnvoll. Über Nacht kühlt hier nur der Estrich aus . Es dauert dann beim nächsten Einschaltpunkt,bis man was bemerkt.
Die Vitopend 200 versorgt sowohl die Heizkörper als auch die Fußbodenheizung (FBH). Die Vorlauftemperatur der FBH wird über einen Mischer geregelt, der das Wasser aus dem Vorlauf und Rücklaufkreis mischt. Die Heizkurve für die FBH wird anhand der Außentemperatur und des nachgerüsteten Raumthermostats optimiert. Ursprünglich war kein Raumthermostat installiert, und die Pumpe der Fußbodenheizung lief permanent.
Die Pumpen der Vitopend und der Fußbodenheizung laufen unabhängig voneinander. Nachdem der Brenner der Vitopend abschaltet, wird weiterhin das Heizkreiswasser gepumpt. Allerdings finde ich das System nicht optimal:
• nach dem Einschalten des Brenners wird das Wasser warm und die Heizkörper fangen an zu heizen
• Sobald der Brenner abschaltet, wird das Wasser kalt und wird in die Heizkörper gepumpt, was dazu führt, dass sie wieder abkühlen.
Wenn hierbei die Soll-Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung z.B. bei 32° liegt, erreicht es manchmal z.B. 25°, da das Heizkreis Wasser schon abgekühlt ist und der Benner noch nicht gestartet hat.
Ich vermute, dass hier eine Anpassung der Pumpensteuerung oder der Heizkurve nötig ist. Ich frage mich wann der Brenner wieder einschaltet, laut Kesseltemperatur etwa bei 25 Grad.
Die Pumpe muss hier permanent laufen. Denn letztlich hast einen Heizkreis für die Heizkörper .Von diesem Heizkreis gehen Abzweigen zur FBH. Die FBH ist also unmittelbar abhängig von diesem Heizkreis. Das ergibt also,dass du zwar HK1 einzeln steuern könntest,nicht aber den Kreis für die FBH. Anders ausgedrückt: Läuft der Heizkreis für die HKörper nicht,kann auch die FBH nichts entnehmen. Die Pumpe würde hier nur das Wasser im Kreis bewegen.