abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Trimatik MC ansteuerung Heizungspumpe

Hallo,

Wir haben einen Ölkessel aus 1994 mit einer Trinatik MC-Steuerung.

Die Heizungspumpe läuft lediglich ca. 2 Mal am Tag für ja ca. 1h, was uns zu wenig ist, so bekommt man die Zimmer nicht geheizt.

Im Schornsteinfegermodus springt die Pumpe sofort an.

Was triggert denn im Normalfall die Pumpe, welche Einstellungen kann ich vornehmen um die Pumpe öfter in Betrieb zu bekommen?

 

Grüße

1 ANTWORT 1

Dass die Pumpe nur2x täglich anspringt, ist schon merkwürdig genug. Es ist eigentlich so, dass die Codieradresse 16 die Pumpenlogik vorgibt. Vorraussetzung, dass die Pumpe auch am Anschluss 20A angeklemmt ist.

Die Pumpenlogik gibt dann vor, dass bei Wert 01 die Pumpe abschaltet, wenn die Aussentemperatur 1K über Raum-Soll steigt. Das dürfte im Winter nicht der Fall sein. Es sei denn, es wäre nur Frostschutz eingestellt.

Bei einem Wert von 00 schaltet die Pumpe gar nicht ab.

Top-Lösungsautoren