Guten Tag,

Bei der Teststellung 4 (Brenner und Pumpen aus) blinken die grüne und die rote LED gleichzeitig, nicht im Wechsel.

Was kann das sein?

2 ANTWORTEN 2

Habe ich bisher noch nie beobachtet. Vermutlich etwas abnormales.

 

Generell würde ich dir vorab dringend zu einer Überholung der Anlage raten bevor du Gespenster jagst. Als Beispiel, kürzlich habe die Drehschalter in der Frontplatte zerlegt und gereinigt. Vorab habe ich die durchgemessen und "wackeliges" Verhalten festgestellt. Alle waren massiv angelaufen. Im Bild sind sie in Silber-Reiniger eingelegt. 

Kontakte_1.JPG

Ähnliche Sympthome der Alterung findest bei den Relais, dem Netzteil-Elko und dem Schornsteinfeger-Prüfschalter. 

 

Guten Tag Trimatik-Chris,

vielen lieben Dank!

Top-Lösungsautoren