Mehr erfahren →Warum ist mein Kessel 24 Stunden am Tag 73° heiß, obwohl nur Warmwasser von 16 bis 20:00 Uhr beheizt werden soll. Auch das Warmwasser ist immer auf Soll-Temperatur 45°
Vitola-tripass im Rotrix-Ölbrenner Trimatik Steuerung mit Comfortrol
Hallo maweiwei,
gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik mit an.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Guten Morgen Benjamin,
in der Anlage sende ich dir das Typenschild der Trimatik.
mein Vitola-Tripass ist laut Prospekt ein
Tieftemperatur-Heizkessel für gleitend abgesenkte Kesselwassertemperatur ohne untere Temperaturbegrenzung mit Rotrix-Ölbrenner und zweischaliger Verbundheizfläche aus Guß und Stahl.
Nennwäremleistung: 18 bis 27 KW -
meiner hat 22 KW
Von der Temperaturabsenkung habe ich noch nie etwas gemerkt.
Kann es sein, dass der da falsch programmiert ist?
Ich würde mich freuen, wenn du mir da helfen könntest.
Schöne Grüße
Manfred
Der richtige Codierstecker für deinen Kessel ist vorhanden.
Dieser gibt die Randparameter, wie beispielsweise die Mindestkesselwassertemperatur vor.
Ist die Warmwasserbereitung an deiner Anlage mit angeschlossen?
ja. Funktioniert auch. Ist aber auch 24 Stunden immer auf Soll. und Im Sommer ist mir aufgefallen, dass täglich gegen 13:00 der Heizkessel ziemlich lange (15-20 Minuten) geheizt hat, obwohl Warmwasser nur von 6:40 bis 08:00 Uhr und von 16:00 bis 20:00 Uhr beheizt werden sollte.
Kann es sein, dass parallel die Heizkreispumpe und die Speicherladepumpe 24/7 laufen?
Falls ja, ist sehr wahrscheinlich entweder der Schornsteinfegerschalter aktiviert oder defekt.
Nein. Die Pumpen laufen nur wenn sie wirklich sollen. Der Kaminkehrerschalter ist ausgeschaltet.
Das kann ich mir dann nicht so recht erklären.
Ggf. beschreibst du uns mal genau was wo angezeigt wird und wie die Anlage sich konkret verhält.
und schon gibt's was neues merkwürdiges: die HK-Pumpe läuft, zwar nur 0,7 m³/h, aber bei geschlossenem Regler und außerhalb der Heizzeit.
In der Anlage die Bilder der momentanen Einstellung
Da die Außentemperatur unter der Ramsolltemperatur liegt wird auch die Heizkreispumpe entsprechend angesteuert.
Was die Kesseltemperatur angeht so solltes du ggf. mal den Kesseltemperatursensor prüfen lassen, nicht dass dieser einfach defekt ist.
Aber macht das Sinn, dass die Heizkreispumpe läuft, weil's draußen kälter ist als innen, der Mischer aber zu ist und somit gar kein warmes Wasser in die Heizkörper gepumpt werden kann? Und wofür stelle ich dann Zeiten für die Heizung ein, wenn die Steuerung sich nach der Außen und Raumtemperatur richtet? Vorlauf Soll 17°, IST 23° ? warum läuft dann die Pumpe bei 23°, wenn sie aber erst bei 17° laufen sollte?
Der Sensor ist zumindest nicht auf eine Temperatur fixiert, jetzt zeigt er 68° an, sonst 73 oder 74°
Der Sensor zeigt jetzt
Nein, Sinn macht das alles aktuell leider gar nicht. Deswegen bitte erstmal die Sensoren prüfen lassen, dann sind wir schlauer.
Gut , allerdings sind die Heizungsbauer alle bis ins nächste Jahr ausgelastet.
Mein Ölverbrauch hält sich ja in Grenzen, oder ist wie immer im Sommer 1,6 Liter/Tag - ist das normal? bei 2 Personen?
Danke für die Info.
Es gibt da doch neuere Steuerungen, wäre das eine Lösung? Die werden auch gebraucht angeboten. Worauf muss ich da achten?
Der Verbrauch hält sich auf jeden Fall in Grenzen.
In Frage kommen würde im Austausch eine Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B, aber auch dafür benötigst du einen Heizungsfachbetrieb.