Heizung mit Steuerung Vitotronic 200 Typ KW4 fällt aus. (ohne Fehlermeldung)

Hallo zusammen,

folgendes Problem, die Heizung läuft maximal 1 Tag durch und hört dann auf zu heizen. Ich muss die Heizung dann ausschalten 10 Sekunden warten und nach wieder einschalten läuft sie wieder maximal 1 Tag. Es wird kein Fehler oder Störung angezeigt aber das Brennerflammen-Symbol ist da. 
Denke es liegt am Feuerrungsautomaten, da ich ein ähnliches Problem hier gefunden habe. Jedoch weiß ich nicht wie ich das Modell des Feuerungsautomaten herausfinden kann, weil ich keine Bezeichnung darauf finde. 

Mit freundlichen Grüßen 

IMG_6172.jpeg
IMG_6173.jpeg
4 ANTWORTEN 4

Dafür brauchst die Nummer des Kessels. Es müsste sich links oder rechts auf der Abdeckung ein Aufkleber befinden.

Es wird sich sehr wahrscheinlich um diesen Automaten handeln:

7383150

Hi,

das einzige was ich gefunden habe ist dieser Aufkleber oben drauf. 

image.jpg

Die Nummer passt:

7823803

Feuerungsautomat GS1A Honeywell

 

Die obige Nummer war wohl der Vorgänger.

Vielen Dank Franky ich such das Teil raus und bestelle es. Danke sehr!