Hallo ,habe eine Trimatik-MC/B ,beim Steckerplatz 20 B für Pumpe liegt ständig Spannung an -warum ?

Trimatik MC/B Best.Nr. 7450 361 mit Trinkwasserspeicher und ein ungeregelten Heizkreis.Esliegt  am Steckerplatz 20 B ständig Spannung an.Die Einstellungen sind alle noch im Anlieferungszustand . Die Heizkreispumpe für den ungeregelten Heizkreis  wurde hier eingesteckt !!! Beim Sommerbetrieb wurde durch dem Kunden der Stecker herausgezoigen !!! wo liegt der Fehler .

MFG 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo tripelx,

die ungeregelte Heizkreispumpe sollte auf dem Steckplatz 20A eingesteckt werden. Bitte kontrolliere zusätzlich noch die Codieradressen. Dabei sollten folgende Einstellungen vorgenommen werden:

00:15; 01:00; 17:00; 22:01 (wenn keine WWB vorhanden -> 22:00)

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo tripelx,

die ungeregelte Heizkreispumpe sollte auf dem Steckplatz 20A eingesteckt werden. Bitte kontrolliere zusätzlich noch die Codieradressen. Dabei sollten folgende Einstellungen vorgenommen werden:

00:15; 01:00; 17:00; 22:01 (wenn keine WWB vorhanden -> 22:00)

Beste Grüße °fl