VIESSMANN VITOTRONIC 200
1xHeizkreis ohne Mischer (Heizkreis KK)
Hallo,
ich habe folgendes Problem, die Heizkreispumpe (KK Pumpe) startet nicht (nur im Schornsteinfeger Modus),
d.h. wenn ich den die Schornsteinfegertaste (Taste mit der Leiter - links neben der TÜV Taste) nach oben betätige, springt die Heizkreispumpe an und bleibt an.
Bei Normalbetrieb springt Sie nicht an.
Wenn ich die Heizung ab und wieder anschalte, sehe im im Bedienfeld den Tag und die Kesseltemperatur.
Nach ein paar Sekunden das Symbol der Zirkulationspumpe, dieses erlischt aber nach ca. 15 Sekunden wieder.
Nachdem ich die Heizkennlinien und Heizkreispumpenlogik überprüft habe, habe ich folgendes festgestellt,
bei Änderung der Codierung WW-Vorrang KK von A2:2 in A2:0 spring die Heizkreispumpe an und bleib an (d.h. die Pumpe läuft jetzt 24std und ignoriert das eingestellte Heizprogramm)
ich denke meine Codierung muss angepasst werden, bitte daher um Hilfe.
Meine Codierung sieht wie folgt aus:
Codierung 1:
00:2
02:0
06:85
A2:0 nach dieser Änderung läuft die Heizkreispumpe im 24std Modus
A5:5
Codierung 2:
00:2
02:0
03:0
04:0
06:85
1F:0
21:0
23:0
24:0
26:0
28:0
55:0
56:0
58:0
59:0
60:20
61:0
62:10
64:2
66:4
70:0
71:0
72:0
73:0
75:0
7F:1
80:1
81:1
82:3
83:5
84:7
85:10
86:5
87:7
89:1
8A:175
8E:4
90:128
92:0
93:0
94:0
95:0
A0:0
A2:2
A3:2
A5:5
A6:36
A9:0
C5:20
E5:0
F2:0