ich möchte in Zeiten, wenn durch Fremdwärmeeintrag die Thermostatventile schließen, vermeiden, daß der Brenner anspringt, um kurz darauf wieder abzuschalten. Ich messe die Umlaufwassermenge und bilde einen Min- Grenzwert. Bei dessen Unterschreitung möchte ich den Brennerstart verhindern. Eine EA1 ist verbaut. Ein "externes Sperren" hilft mir nicht, da die Umlaufmenge nur im Heizkreis gemessen wird. Diese Menge ist beim WW-Bereiten = 0 und der Brenner bleibt dann aus (könnte ich zur Not mit etwas Aufwand verhindern durch logisches verknüpfen). Welche Möglichkeit habe ich noch? Ein Umschalten auf Ansenkbetrieb d05=0 D8=1 brachte keinen Erfolg. Oder ich mache da was falsch...
Reinhard Otto
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Reinhard,
über welche "Fremdquelle" erzeugst du denn Wärme?
Wäre es eine Möglichkeit, dein Gerät über die Fremdwärmequelle zu sperren?
Hast du einen Puffer installiert?
Kannst du uns mal ein Anlagenschema zur Verfügung stellen?
Über die Codieradresse 3E kannst du vorgeben, ob die Pumpe beim Signal "extern sperren", laufen soll oder nicht.
Schönen Gruß °be
Also die einfachste und unkomplizierteste Lösung wäre wirklich eine Fernbedienung zur manuellen Betriebsartenumschaltung nachzurüsten.
Für deine Gästewohnung würde es dann auch ausreichen, wenn du die Heizkörperthermostate einfach auf Frostschutz stellst und ab und an mal ein wenig aufdrehst.
Eine komplexere Lösung wäre die Nachrüstung eines Puffers, mit dann auch die Warmwasserbereitung separat realisierbar ist.
Sollte dein Karmin über eine Wassertasche verfügen, kann dann der Puffer sogar zusätzlich noch vom Karmin geladen werden.
Ebenfalls könntest du deine Gästewohnung noch als Mischerkreis nachrüsten und somit separat steuern.
Bitte hab aber Verständnis dafür, dass wir hier in unserer Community deine Anlage nicht komplett planen können.
Dafür solltest du einen Fachbetrieb vor Ort beauftragen, der sich die Gegebenheiten auch genau anschauen kann.
Schönen Gruß °be
Hallo Reinhard,
über welche "Fremdquelle" erzeugst du denn Wärme?
Wäre es eine Möglichkeit, dein Gerät über die Fremdwärmequelle zu sperren?
Hast du einen Puffer installiert?
Kannst du uns mal ein Anlagenschema zur Verfügung stellen?
Über die Codieradresse 3E kannst du vorgeben, ob die Pumpe beim Signal "extern sperren", laufen soll oder nicht.
Schönen Gruß °be
Also die einfachste und unkomplizierteste Lösung wäre wirklich eine Fernbedienung zur manuellen Betriebsartenumschaltung nachzurüsten.
Für deine Gästewohnung würde es dann auch ausreichen, wenn du die Heizkörperthermostate einfach auf Frostschutz stellst und ab und an mal ein wenig aufdrehst.
Eine komplexere Lösung wäre die Nachrüstung eines Puffers, mit dann auch die Warmwasserbereitung separat realisierbar ist.
Sollte dein Karmin über eine Wassertasche verfügen, kann dann der Puffer sogar zusätzlich noch vom Karmin geladen werden.
Ebenfalls könntest du deine Gästewohnung noch als Mischerkreis nachrüsten und somit separat steuern.
Bitte hab aber Verständnis dafür, dass wir hier in unserer Community deine Anlage nicht komplett planen können.
Dafür solltest du einen Fachbetrieb vor Ort beauftragen, der sich die Gegebenheiten auch genau anschauen kann.
Schönen Gruß °be
Vielen Dank für die Antwort. Ein komplette Planung erwarte ich natürlich nicht. Eine manuelle Bedienung kommt für mich nicht in Frage. Meine eigentliche Frage war ja auch die: gibt die Steuerung/Regelung der Therme einen externen Eingriff her, um den Heizbetrieb und nur den Heizbetrieb, nicht die WW- Bereitung zu unterbinden. Ich werde mich auch mit dem Einsatz einens Schichtspeichers befassen. Mein Heizungsbetrieb vor Ort ist mit dieser Aufgabe wohl überfordert. In dieser Heizperiode werde ich mit der Brennersperre bei Min- Durchfluß leben, die ich für die Zeitdauer der WW- Bereitung freigebe (Hatte ich ja schon laufen, verhinderte einige sinnlose Brennerstarts). Dazu muß ich sehen, wo ich ein zuverlässiges Signal "WW- Bereitung angefordert" aus der Therme bekomme.Die Regelbaugruppe und externe Erweiterung gibt das nach meinem Erkenntnisstand standardmäßig nicht aus.
Gruß
R.O.