Gut zu wissen: Aktuelles zum Gebäudeenergiegesetz

Das Heizungsgesetz - wie es gemeinhin genannt wird - ist seit diesem Monat verabschiedet. Eigentlich heißt es ja “Gebäudeenergiegesetz”, kurz: GEG. Und dieser Name wirkt auf den ersten Blick ebenso kompliziert, wie der Inhalt des Gesetzestextes. Da v...

GEG Heizungsgesetz §72.PNG paragraph.JPG

Gerätestatus

Warum wird beim Brenner Vitorondens 200-T der Gerätestatus falsch angezeigt. Nach Ca 7 Wochen werden nur zwei Brennerstarts und 0 Stunden Laufzeit angegeben.

von
  • 0 Likes
  • 16 Antworten
  • 3116 Ansichten

Vitoladens 300-c heizölgeruch

Unser heizungsraum befindet sich im Erdgeschoss und wird zeitgleich auch als Lagerfläche genutzt. Es kommt oft vor, dass man einen deutlichen Heizölgeruch war nimmt, wobei der Brenner in diesem moment nicht läuft. Nimmt man die Frontverkleidung ab, i...

Stromverbrauch Vitola 100

Guten Tag, kann mir jemand schreiben, wie hoch der Stromverbrauch der Vitola 100 im Ruhezustand und unter Vollast ist. Ich habe in den Datenblättern dazu nichts gefunden. Vielen Dank im Vorraus :). PT86

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 1141 Ansichten

Vitoladens 300-T

Ich benötige das Baujahr zu der Brennwerteinheit Vitoladens 300-T mit den Herstelldaten 7249129001676109.

von
  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 941 Ansichten

Vakuumröhren SP 3C

Hallo zusammen,Zur Zt. wird durch ein Fachbetrieb in meinem Haus eine Vitocrossal 300 mit Fussboden Heizung installiert. Ausserdem soll auf dem Dach eine Solaranlage installiert werden. Die Heizung ist soweit fertig und das Estrichtrockenprogamm läuf...

  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 672 Ansichten

Rotrix Brenner läuft Öl aus

Hallo! Ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit einem 18 kW Rotrixbrenner. 731870500468108Der Brenner läuft normal, hat 13,3 % CO2, aber es läuft hinten am Brenner an allen Öffnungen, also Zündleitungen, Flackerlichtdetektor, Gebläsemotor Öl raus ...

  • 0 Likes
  • 7 Antworten
  • 1499 Ansichten

Gebrauchten Vitola 200 einbauen

Hallo, ich beabsichtige meinen Kessel (Vitola-Bifferal Baujahr 1986) gegen einen gebrauchten Vitola 200 auszutauschen.zwei Fragen: wie alt ist der Vitola 200 ? (Herstelldaten 72421173017634100 VB2) ist der Einbau des gebrauchten Vitola 200 zulässig?D...

Brennstoff Verbrauch Info Vitoladens 300C

Codier Adresse 26 Eingabe 13 Adresse 29 Eingabe 19 für Brennstoff verbr.unter Information wird nur Betriebsstunden Stufe1und 2 angezeigt nicht Literzahl

  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 726 Ansichten

Öldüse

Hallo,Ich habe ständig Probleme mit meinem Ölbrenner sn:7143161102159102Der Kessel ist verrußt und er zündet nicht richtig.Mein Heizungsfachmann war schon so oft da bekommt es anscheinend nicht geregelt.Das Problem ist, ich lebe in Frankreich. Angebl...

  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 572 Ansichten

Nach 4 Jahren Reglung defekt

Nach 35 Jahren habe ich meinen alten Viessmann Ölheizkessel Ende 2016 ausgetauscht. In den letzten Jahren vorher hatte die Elektronik ein paar Mal Probleme bereitet. Die Störungen waren einfach durch Austausch von gebrauchten Steckmodulen zu beheben....

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 564 Ansichten

Vitoladens 300 W: Fehlermeldung FB

Hallo zusammen Unsere Ölheizung Vitoladens 300 W (Baujahr 2007) funktioniert leider nicht mehr richtig. Sie geht entweder nach 20 min. oder nach 1h auf Störung und gibt mir den Fehlercode FB an. Wenn ich die Heizung neu resette, pufft es oben im Rohr...

von
  • 0 Likes
  • 6 Antworten
  • 1736 Ansichten

Heizung Vitola-u-et

Hallo leider kann ich das Baujahr der Heizung auf den Typenschild nicht mehr erkennen. Die Herstellernummer ist 708120303650. Ich bräuchte das Baujahr der Öl Heizung. Leider ist der Eigentümer verstorben und kann uns darüber keine Auskunft mehr geben...

Klopfgeräusch Vito Plus 300

Heizungsmonteur war nun schon mehrmals da mit verschiedensten Diagnosen, aber ohne Erfolg.Die Diagnose war, dass die Geräusche durch das nicht ablaufen des Kondenswassers entstehen könnte.Das Granulat im Ablaufbehälter wurde entfernt, Heizung gereini...

von
  • 0 Likes
  • 10 Antworten
  • 1494 Ansichten

Vitola 200 Baujahr und Austauschpflicht

Hallo zusammen,stehen vor einem Hauskauf. Verbaut ist eine Vitola 200 VB2 mit folgender Seriennummer: 7242173208847104Darf man daraus schließen, dass der Brenner von 2002 ist? Und würde das bedeuten, dass die Heizung auch beim Hausbesitzerwechsel wei...

  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 8211 Ansichten

Vitola-ET Kessel Förderfähig

Hallo , da wir über die Anschaffung einer neuen Heizung (Pellets) nachdenken wollte ich mal hören ob unser Viessmann Kessel Vitola-ET 13287-41 mit BJ 1979 nach EnEv §10 Förderfähig ist oder Austauschpflichtig? Vielen Dank

Trimatic MC 7450 260

Hallo,Wir haben eine Trimatc MC 7450 260135566.mit einem gemischten HK und einem BoilerKreis, beides direkt vom Kessel.Die Schalthuhr S1 (ersten beiden Schalttasten) stehen für Wasserbereitung 5:30-7:30 und 17:00-19:00.Die S2 (Schaltknopfreihe 3 und ...

Alter der Heizung leider nicht bekannt..

Liebe community,bräuchte Eure Hilfe bei einer Entscheidungsfindung für den Austausch einer Ölheizung. Unsere neue WEG verfügt über eine ältere Heizung, deren Alter uns allerdings nicht bekannt ist.Folgende Daten liegen vor:VI 5104468 Vitola biferral ...

von
  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 528 Ansichten

Warmwasser plötzlich zu heiss Vitotronic 200

Wir haben eine Vitola 200 Ölheizung mit einer Vitotronic 200 Steuerung. Auf HK2 hängt eine FBH. Nun haben wir von WW und Heizen auf nur WW Betrieb umgestellt. Seit dem hat das Warmwasser eine Temperatur von ca. 65 Grad. Also vermutlich in etwa Kessel...

Trimatik-MC - LED BW leutet dauerhaft

Hallo zusammen,ich habe hier den mit einer Trimatik-mc 7450 263 Steuerung.Vor einiger Zeit ging an der Steuerung plötzlich die „grüne“ und „rote“ Leuchtdiode an und die Anlage blieb „stehen“… Brauchwasser war kalt und Brenner lief auch nicht mehr an....

Trimatik 7410160H

Gibt es zu der o. g. Heizung noch eine neue Steuereinheit ?

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 338 Ansichten

Viessmann Vitola-biferrall - Umwälzpumpe plötzlich auf Dauerbetrieb

Hallo liebe Community,ich habe ein kleines Problem seit gestern: Eine wütende FreundinUmwälzpumpen auf Dauerbetrieb der erste Punkt tritt regelmäßig und oft grundlos auf - aber der zweite Punkt ist neu und stört mich 🙂 Also, aufgefallen ist es mir g...

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 346 Ansichten

Sommermodus und Baujahr

Hallo liebe Community ,ich habe 2 Fragen .1. Welche Einstellung ist der Sommermodus bzw. Sparmodus ?( s. Foto ) wo muss ich den PIN hindrehen ?2. Wo erkenne ich das Baujahr der Heizung ? ( s. Foto )Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfestellung und Müh...

VitoCell Duomatic FL Niedertemperaturkessel?

Hallo, ist unsere Heizung eine Niedertemperaturheizung und von der Austauschpflicht betroffen?Danke schon einmal für die Antworten!Grüße

Vitoladens 300W CO zu hoch

Hallo, bei der diesjährigen Messung vom Schornsteinfeger wurde an meiner Heizung Vitoladens 300W ein zu hoher CO Gehalt bemängelt. Nach seiner Aussage muss wahrscheinlich nur gereinigt werden. Kann das tatsächlich der Grund sein oder gibt es auch and...

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 617 Ansichten

Baujahr von Vitotronic 200 Typ KW1 Seriennummer: 7450740301060104

Hallo, ich möchte gerne ein Haus verkaufen und sollte den Interessenten das genaue Baujahr des Kessels sagen können.Leider habe ich nur die Seriennummer.Kann mir einer das Baujahr von Vitotronic 200 Typ KW1 Seriennummer: 7450740301060104 nennen?Bauja...

von
  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 1426 Ansichten

Vitola 200 Brennerstörung D1

Hallo, habe seit einigen Wochen immer wieder den Fehler Brennerstörung D1. Das Gerät lief anfangs nicht mehr, danach wurde er gewartet, Düse und Zündelektrode getauscht und er lief wieder. Nach ca. 11 tagen ging er dann das erste mal in Störung (D1)....

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 530 Ansichten