Vitotronic 200 K01B Erweiterungssatz entfernen

Guten Abend zusammen,

scheinbar hat mein Heizungsbauer beim Steuerungstausch irgendwie etwas falsch programmiert.


Bei mir ist ein Heizkreis und ein Warmwasserspeicher vorhanden ( alte Vitolo biferral).

 

nun bekomme ich dauerhaft den Fehler Erweiterungs-Satz HK2 Störung.

 

weiss jemand wie ich diesen Erweiterungssatz herausprogrammiere ?

 

vielen Dank für eure Hilfe 🙂

 

 

 

 

4d7282bc-cdff-42d6-b650-d2bb0ddb96a2.jpeg

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @DiNo91 

 

Es ist notwendig, das richtige Schema des Geräts einzustellen.

 

2024-11-11 20_34_37-6154328VSA00007_1.PDF – Google Chrome.png

2024-11-11 20_34_54-6154328VSA00007_1.PDF – Google Chrome.png

Wenn nur ein direkter Heizkreis ohne Mischer und WW-Heizung vorhanden ist, muss er 00:2 sein.

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo @DiNo91 

 

Es ist notwendig, das richtige Schema des Geräts einzustellen.

 

2024-11-11 20_34_37-6154328VSA00007_1.PDF – Google Chrome.png

2024-11-11 20_34_54-6154328VSA00007_1.PDF – Google Chrome.png

Wenn nur ein direkter Heizkreis ohne Mischer und WW-Heizung vorhanden ist, muss er 00:2 sein.

VG

Vielen Dank !!!