Hallo zusammen,

 

ich habe mittlerweile viel recherchiert und komme nicht wirklich zu einer Lösung. Daher versuche ich es mal hier 🙂 

 

Ich habe vor einigen Wochen eine Vitocal 300-G C.16 eingebaut bekommen. Aktuell wird an der Vitotronic 200 W01C ein gemischter Heizkreis für EG und DG (Fußbodenheizung) gesteuert. Auch die Warmwasseraufbereitung läuft über eine Vitotrans mit separatem Pufferspeicher. 

 

Jetzt würde ich gerne einen zweiten gemischten Heizkreis (Heizkörper) für die Grundbeheizung im Keller einbauen. Jetzt wäre die Frage, brauche ich einen Erweiterungssatz für den Anschluss eines zweiten gemischten Heizkreises und wenn ja, welchen bräuchte ich? Ich habe eine Pumpengruppe mit einem ESBE Mischer und einer Wilo Umwälzpumpe da. 

 

Die Nummer der Wärmepumpe lautet: 7377453501252122

 

Danke im Voraus 🙂 

 

2 ANTWORTEN 2

Hallo Fischpapagei2,

 

du brauchst einen separaten Mischerweiterungssatz. Die Bestellnummer dafür lautet ZK02941. Du musst aber darauf achten, dass hier der Sollwert nicht zu hoch gewählt wird, im Vergleich zu dem M2-Kreis.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe! Ich habe vom Heizungsbauer einen Erweiterungssatz mit der Nummer 7301062 bekommen. Kann ich den auch nutzen oder brauche ich den mit der ZK02941 damit er mit der Steuerung kompatibel ist? 

Danke nochmal für die gute Hilfe hier im Forum 😊