Moin,
wir haben unsere ältere WB2A mit Seriennummer 7176543514615106 mit dem externen Erweiterungsmodul H1 (und der Unterstützung von divanc hier in der Community) steuerungstechnisch an den potentialfreien Kontakt der neuen Wärmepumpe angeschlossen. Hydraulisch über Vor- und Rücklauf des Heizkreises an den Pufferspeicher der Wärmepumpe, der auch das Frischwassermodul versorgt.
Beim Ansteuern der WB2A (befindet sich im Abschaltmodus) durch die Wärmepumpe hört man das interne Ventil umschalten (Warmwasser - Heizkreis), das Gerät startet jedoch nicht. In der Anzeige erscheint das Wasserhahn-Symbol für die Trinkwassererwärmung.
Elektrisch müsste richtig angeschlossen sein, denn die Codierung "externe Erweiterung" 2E:0 schaltet automatisch auf 2E:1.
Dazu dann meine Fragen:
a) hydraulischer Anschluss: muss die WB2A über die Heizkreisanschlüsse (Vor-/Rücklauf) oder die für die Trinkwassererwärmung der WB2A an den mit der Wärmepumpe gemeinsamen Heizwasser-Speicher angeschlossen werden ?
b) WB2A Steuerung: gibt es Einstellungen in der Codierung (z. B. Anlagenschema 00:1 oder externe Betriebsartenumschaltung 91:1 oder ...) die den Start verhindern bzw. die beachtet werden wollen ?
Im Voraus vielen Dank
Uli