Vitoladens 300 C:
Hydraulikaufbau:
Kessel > Kesselkr-Pumpe > Systemtrennung ( Weichenfühler ) > Hk-Pumpe / Speicherlade-Pumpe.
Ansteuerung: Kesselkr-Pumpe > A20; Hk-Pumpe > Mischererweiterung (gem. Heizkreis); Speicherlade-Pumpe > AM1
Parameter:
Codierung 2 allgemein
00:4 (ein HK M2 mit WWasser)
51:0 ( wird auto. erkannt da Weichenfühler)
52:0 ( wird auto. erkannt da Weichenfühler)
Codierung 2 Warmwasser
5B:1 ( W-Wasserbereitung hinter Weiche)
Problem:
Kesselkreis-Pumpe ( A20 ) wird bei W Wasserbereitung nicht bestromt!
Bitte um Euere Hilfe > hatte schon einmal jemand so eine Situation? Wasserbereitung vor der Systemtrennung würde einen kostenintensiven Umbau bedeuten.
Danke im Voraus.
Hast in der Regelung den Parallelbetrieb aktiviert ? Im Auslieferungszustand gilt bei jeder Anlage Warmwasser-Vorrangschaltung. Und da gilt zuerst Speicherladepumpe. Ist die WW.Bereitung abgeschlossen, wird die Heizkreispumpe aktiviert. Wenn ein Mischer für den Heizkreislauf installiert ist, kann man dann in der Regelung den Parallelbetrieb aktivieren.
Der Mischer sorgt dann dafür, dass die Heizkoerper nicht zu heisses Wasser abbekommen.