abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Violadens 300 C:Hydraulikaufbau: Kessel > K-kreispumpe > Systemtrennung > HK-Pumpe/Speicherp.

Vitoladens 300 C:

Hydraulikaufbau:

Kessel > Kesselkr-Pumpe > Systemtrennung ( Weichenfühler ) > Hk-Pumpe / Speicherlade-Pumpe.

Ansteuerung: Kesselkr-Pumpe > A20; Hk-Pumpe > Mischererweiterung (gem. Heizkreis); Speicherlade-Pumpe > AM1

Parameter:

Codierung 2 allgemein

00:4 (ein HK M2 mit WWasser)

51:0 ( wird auto. erkannt da Weichenfühler)

52:0 ( wird auto. erkannt da Weichenfühler)

Codierung 2 Warmwasser

5B:1 ( W-Wasserbereitung hinter Weiche)

Problem:

Kesselkreis-Pumpe ( A20 ) wird bei W Wasserbereitung nicht bestromt!

Bitte um Euere Hilfe > hatte schon einmal jemand so eine Situation? Wasserbereitung vor der Systemtrennung würde einen kostenintensiven Umbau bedeuten.

Danke im Voraus.

 

13 ANTWORTEN 13

Hast in der Regelung den Parallelbetrieb aktiviert ? Im Auslieferungszustand gilt bei jeder Anlage Warmwasser-Vorrangschaltung. Und da gilt zuerst Speicherladepumpe. Ist die WW.Bereitung abgeschlossen, wird die Heizkreispumpe aktiviert. Wenn ein Mischer für den Heizkreislauf installiert ist, kann man dann in der Regelung den Parallelbetrieb aktivieren.

Der Mischer sorgt dann dafür, dass die Heizkoerper nicht zu heisses Wasser abbekommen.

Danke Franky,
es ist schon klar das die Anlage mit Brauchwasservorrang betrieben wird, das ist auch nicht das Problem. Ich habe eine Kesselkreispumpevor einer Weiche / Systemtrennung und die HK-Pumpe + Speicherladepumpe hinter der Weiche / Systemtrennung. NUR bei Anforderung des Heizkreises läuft die Kesselkreispumpe. Sicherlich kann ich den Vorang ausparametrieren, aber ausserhalb einer Anforderung des Heizkreises bleibt die Kesselkreispumpe aus! der nächste Sommer kommt bestimmt.

Irgendwie steh ich auf dem Schlauch . Soll das heissen, dass die WW-Bereitung nicht funktioniert, weil die Weiche nicht befeuert wird ?

genau Franky

Der W-Wasserfühler fordert an, die Speicherladepumpe läuft, aber die Kesselkreispumpe bleibt aus. Der Kessel heizt auf max. Temp. auf > STB schaltet die Anlage aus. Da keine Wärmeabnahme durch den Stillstand der Kesselpumpe statt findet.

Kann eigentlich nur ein Codierungsfehler vorliegen, denk ich mal. Ich geh zumindest davon aus, dass die Pumpe ansich funktioniert ? Was sagt die Pumpe eigentlich beim Aktorentest ?
Hydraulikschema in der Regelung eingegeben ?

Versuch mal Codierung 52:01

Hallo Franky, habe denke ich die entsprechenden Parameter schon gesetzt. siehe oben.

Nochmals zum Verständnis: du hast einen 300-C? Nicht W? Warum hast du dann eine Weiche? Die braucht man beim C nicht. Ich denke es wäre das Einfachste, wenn du von einem Elektriker eine Relaisschaltung basteln lässt, die bei Betrieb einer Hk- oder Speicherladepumpe automatisch die Primärpumpe laufen lässt.

Du kannst mir auch mal die Herstellnr. geben, vielleicht fällt mir noch eine Lösung ein. In der Anleitung für den Vitoladens 300-C Typ J3RA habe ich jedenfalls keine gefunden.

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing

Hallo Walter,
lt. deinem Anfangspost hast du Codierung 52:0
Ich hab dir geschrieben:
"Versuch mal Codierung 52:01"

Gruß
Michael

Hallo, hast du in der Codierung eingestellt das die ww Bereitung hinter der Weiche stattfindet? Die Speicherladepumpe ist an der Am1 auch als diese codiert?
Im übrigen ist eine hydraulische Weiche keine Systemtrennung.
Grüße

51:2 und 51:1 sollte eingestellt sein

Guten Morgen GTE1978,
ich kenne die Funktion bzw. den Unterschied zwischen einer Weiche und einer Systemtrennung.

Hey dte1978,
laut Servicehandbuch von Viessmann gilt folgende Parameterliste:

51:0 Nur falls Sensor Hydraulische Weiche
angeschlossen: Kesselkreispumpe
(Ausgang 20) läuft immer.

51:1 Nicht einstellen.

51:2 Kesselkreispumpe wird bei Anforde-
rung nur eingeschaltet, wenn der
Brenner in Betrieb ist.
Hinweis
Die Kesselkreispumpe läuft nach
Ausschalten des Brenners nach.

Weder 51:0 noch 51:2 führen zu dem gewünschten Erfolg. Auch 5b: 1 Speichererwärmung hinter Weiche funktioniert nicht.

Top-Lösungsautoren