Guten Tag zusammen, ich benötige etwas Unterstützung. Ich plane eine alte WP gegen eine neue Vitocal 150A im Raum Leverkusen auszutauschen. EFH freistehend Bj 1978, nur Fußbodenheizung 150m2 zu beheizende Fläche, zusätzlich Brauchwasser Erwärmung. Dies mal als Eckdaten. Ich hatte zwei Heizungsbauer (HB) vor Ort zur Angebotserstellung. HB1 verbaut keine Systemtrennung zwischen der WP und dem Heizwasser der FBH. Er plant einen 200 L Pufferspeicher für das Heizwasser. HB 2 plant eine Systemtrennung (aufgrund der alten Kunststoffrohre, und deren Sauerstoffdurchlässigkeit) zwischen WP und dem Heizungswasser ein. Er verbaut einen 50 L Pufferspeicher Meine Fragen: Systemtrennung nötig oder nicht ? Die unterschiedlichen Größen der Pufferspeicher, hängt dies in Zusammenhang mit der Systemtrennung, oder nicht ? Welche Größe Pufferspeicher macht Sinn, ist notwendig ? Wenn ich bei den Eckdaten des Hauses von einer Anlage mit 10 kW ausgehe, frage ich mich, was sinnvoller ist. Eine 150A.10 oder 150A.13 was spricht für die eine bzw. für die andere, funktionieren beide hier ? Vielen Dank Gruss Patrick
... Mehr anzeigen