abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Taktung vitorondes 200

Hallo,

ich hab seit April 2018 einen Öl-Brennwertkessel Vitorondens 200 im Einsatz.

folgende Komponenten sind verbaut: Vitotronic 200, Vitoflame 300, Divicon HK-Mischer, NG 0,8, Niv 8K, VL bei 7° 40° RL ca. 30°, Einrohrheizung mit Radiatoren und Fussbodenheizung über RL-Temp.regelung, WF 100qm, 60cm Lehmwände, Fußboden bis auf ein Zimmer ungedämmt. Dachdämmung, 8 Heizkörper Typ 21, 20qm Fußbodenheizung

Mir ist aufgefallen, dass der Kessel im Vergleich zum Nachbarn häufiger anspringt. Ich hab mich mal ne Stunde hingsetzt und die Starts gezählt. es sind zwischen 4 bis 5 Starts in der Stunde mit einer Laufzeit von 4 bis 5 min. Die Stillstandzeit beträgt 10 bis 15 min. Der Kessel spring immer bei ca. 47° an und heizt bis ca. 63° hoch.

nun meine Fragen:

1. Vorlauf 40° laut Heizkurve, warum springt der Brenner schon bei 47-48° an? Würde es nicht reichen wenn er bei 45° anspring? kann man das einstellen? gleich längere Stillstandzeit?

2. Einstellung vom Heizungsbauer: Cod. II, Kessel, 06:74 auf 06:70 geändert. macht das Sinn oder wieder zurückwechseln auf 06:74 damit der Brenner länger läuft und sich ggf die Stillstandszeit auch verlängert?

3. Ist das eigentlich ein Ein-oder Zweistufen-Brenner, Codiert ist einstufen. mach eine Codierung auf Zweistufen Sinn, wenn das überhaupt geht?

4. Hatte ich beim Feststoffkessel eine VL von 75° und RL von 50° Warum hab ich nun nur noch max.10° Unterschied

ich hab mich schon durch viele Beiträge gelesen und bisher habe ich die Einstellung ERB50 aktiviert und wenn es kalt ist will ich mal die Heizkurfe genauer einstellen. Heizkörper werden in etwa gleich warm. Hydraulischer Abgleich über Jahre nur nach Gefühl.  der Kessel ist sicher etwas überdimensioniert aber diesen Zustand kann ich jetzt nicht mehr ändern.

Mein Ziel ist es die Heizung zu optimieren und damit Öl zu sparen. Welche Einstellung kann ich selber vornehmen?ggf bekomme ich die Starts auf 3 pro Stunde runter?

Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.   Gruß stonespaul

 

 

4 ANTWORTEN 4

1. Mach mal die Heizkennlinie niedriger - und zwar so weit, bis das Gebäude gerade so ausreichend erwärmt wird.

2. Das ist nur eine Maximaltemperaturbegrenzung.     Das hat hier keinen Einfluss.

3. Da du nur einen einstufigen Brenner hast    ist diese Einstellung bei dir obsolet

4. Das liegt an der Pumpenleistung.    Wobei 10 K bei der derzeitigen Witterung gar nicht sooo verkehrt ist. (im Auslegungsfall  sind es dann 15K , also i.O.)

Hast du irgendwelche Schaltzeiten hinterlegt?     Wie hoch ist Tagtemperatur bzw Absenktemperatur eingestellt?

 

Wenn du viel Öl sparen möchtest , musst du in erster Linie das Gebäude dämmen.      Regelungseinstellungen haben hier vergleichsweise eine eher sehr untergeordnete Bedeutung

Hallo,
Eingestellt ist folgendes:
Heizzeit von 5 bis 22 Uhr bei 20 °
Reduz.Temp: 6°

Sowas ist bei einem Brennwertgerät vollkommen sinnbefreit.
Wenn überhaupt wählt man die Absenkung max 2° - also Tag 20° Nacht 18° wobei die eingestellte Heizkennlinie mit Sicherheit vierl zu hoch eingestellt sein dürfte.

Ok. Hab das gleich mal auf 18° eingestellt.
Der VL hat laut KL bei AT 0° nur 42°. Das erschein für Heizkörper nicht viel.Ich hoffe meine Frau friert hier nicht.
Trotzdem hab ich noch die Frage warum der Brenner schon bei 7k über VL anspringt (VL 38° brennerstart schon bei 45°).hier würden doch 3k auch ausreichen?
Top-Lösungsautoren