abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Regelung lässt sich nur im Tagbetrieb betreiben

Hallo liebe MSR-Freaks,

ich bin im Besitz einer älteren Trimatik, Bestell-Nr. 7450 365-B in Verbindung mit einer Bedieneinheit  Herstell-Nr. 7450155. Aufgebaut auf einem Viessmann Biferral Heizkessel. Der Heizkessel selbst arbeitet zuverlässig.  

 

Seit einiger Zeit lässt sich die Anlage nur noch im Tagbetrieb betreiben, es erfolgt keine automatische Umschaltung auf die einprogrammierten Absenkzeiten.

Wo könnte der Fehler liegen?

Für einen hilfreichen Tipp danke ich im Voraus.

MfG SCWI22  

 

 

2 ANTWORTEN 2

Siehst Du die Kesseltemperatur, oder blinken bei Dir die 7 Dreiecke am Display?

Sind die Temperaturen auch plausibel? z.B. Kesseltemperatur.

 

Ansonsten einmal die Schaltuhr zurücksetzen >|< drücken, Wochentag einstellen, dann die Uhrzeit - Werkseinstellung ist dann von MO-SO von 06:00-22:00

Hallo SCWI22,

 

was genau ist denn an der Regelung wo eingestellt und was genau bekommst du wo angezeigt?
Ggf. wäre ein Bild davon sehr hilfreich. 🙂

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team