abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Ol-Kessel erneuert, Heizungsrücklauf ist zeitweise Vorlauf mit 60-65°C

Hallo, seit dem Einbau eines VITORONDENS 200T sind oft über mehrere Stunden

Heizungsvorlauf und Heizungsrücklauf vertauscht. Alle Heizkörper werden dann

von unten nach oben erwärmt. Die Heizkreispumpe wird in diesen Zeitabschnitten

von der Steuerung ausgeschaltet. Es läuft dann nur die Umwälzpumpe für den

Speicher-Wasserwärmer. Die "Fachfirma" findet keinen Fehler. Aus meiner Sicht

ist die Installation fehlerhaft oder unvollständig. Kennt jemand das Problem?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hier fehlt einfach die Schwerkraftbremse im Heizkreis. Und so drückt die Ladepumpe über den Rücklauf das Heizwasser in den Heizkreislauf.

Es wäre auch möglich, dass eine Bremse verbaut ist, diese aber aus Entlüftungsgründen dauerhaft geöffnet wurde.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hier fehlt einfach die Schwerkraftbremse im Heizkreis. Und so drückt die Ladepumpe über den Rücklauf das Heizwasser in den Heizkreislauf.

Es wäre auch möglich, dass eine Bremse verbaut ist, diese aber aus Entlüftungsgründen dauerhaft geöffnet wurde.

Hallo,

vielen Dank für die zeitnahe Antwort zu meinem Anliegen. Ich denke, dass ich verstehe warum

 der Effekt auftritt. Bei fehlender Rücklaufsperre pumpt die Umwälzpumpe der Speicherheizung,

 nicht nur durch den Kessel sonder auch durch den Kreislauf aller Heizkörper. Je nach Anteil

der Ströme würde das auch erklären, weshalb das Aufheizen des Trinkwasser-Speichers lange

dauert. Tatsächlich sind dort keine Rücklaufsperren verbaut. Für mich stellt sich die Frage, weshalb

  die Fachfirma bei der gestrigen Fehlersuche das Problem nicht erkannte?

 

Betriebsblind ?

Top-Lösungsautoren