Hallo, seit dem Einbau eines VITORONDENS 200T sind oft über mehrere Stunden
Heizungsvorlauf und Heizungsrücklauf vertauscht. Alle Heizkörper werden dann
von unten nach oben erwärmt. Die Heizkreispumpe wird in diesen Zeitabschnitten
von der Steuerung ausgeschaltet. Es läuft dann nur die Umwälzpumpe für den
Speicher-Wasserwärmer. Die "Fachfirma" findet keinen Fehler. Aus meiner Sicht
ist die Installation fehlerhaft oder unvollständig. Kennt jemand das Problem?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hier fehlt einfach die Schwerkraftbremse im Heizkreis. Und so drückt die Ladepumpe über den Rücklauf das Heizwasser in den Heizkreislauf.
Es wäre auch möglich, dass eine Bremse verbaut ist, diese aber aus Entlüftungsgründen dauerhaft geöffnet wurde.
Hier fehlt einfach die Schwerkraftbremse im Heizkreis. Und so drückt die Ladepumpe über den Rücklauf das Heizwasser in den Heizkreislauf.
Es wäre auch möglich, dass eine Bremse verbaut ist, diese aber aus Entlüftungsgründen dauerhaft geöffnet wurde.
Hallo,
vielen Dank für die zeitnahe Antwort zu meinem Anliegen. Ich denke, dass ich verstehe warum
der Effekt auftritt. Bei fehlender Rücklaufsperre pumpt die Umwälzpumpe der Speicherheizung,
nicht nur durch den Kessel sonder auch durch den Kreislauf aller Heizkörper. Je nach Anteil
der Ströme würde das auch erklären, weshalb das Aufheizen des Trinkwasser-Speichers lange
dauert. Tatsächlich sind dort keine Rücklaufsperren verbaut. Für mich stellt sich die Frage, weshalb
die Fachfirma bei der gestrigen Fehlersuche das Problem nicht erkannte?
Betriebsblind ?