Viessmann Vitola Biferral mit Trimatik Standardbedieneinheit ohne Fernbedienung

Die Kesseltemperatur ist neuerdings auch bei warmen Wetter immer im Begrenzer. Diesen habe ich jetzt auf den niedrigsten Wert gestellt (Schraube linksanschlag). Sie ist nun zwischen 42 - 48 Grad statt 75 Grad obwohl bei der jetzigen Aussentemperatur die Kesselwassertemperatur viel geringer sein müsste.

Istwert 48 Grad  Sollwertabfrage bringt aber auch 48 Grad

Außentemperaturanzeige ist ok

Mischer der Fußbodenheizung und Reglung dazu arbeiten einwandfrei

Heizkreis der Radiatoren ist natürlich auf Kesselwasserniveau.

Sollte das der Kesselwassertemperatursensor sein oder ist die Trimatik defekt

4 ANTWORTEN 4

Hast du mal den Sensor gemessen anhand seines Ohmwertes?

Laufen denn alle Pumpen gleichzeitig momentan?

Hallo Mcbathley,

war denn vorher die Warmwassertemperatur auch extrem warm? Laufen alle Pumpe parallel, wie Kundendienst bereits gefragt hat? Sollte dies so sein, prüfe bitte einmal, ob der Schornsteinfegerprüfschalter aktiv ist.

Beste Grüße °fl

Hallo, vielen Dank für die Antworten.
Kesselwassertemperatur war vorher immer deutlich niedriger. Die beiden Pumpen arbeiten einwandfrei. Eine für Fußbodenheizung, ander für Heizkörperkreislauf.
Schornsteinfegerschalter ist auf aus.

Hallo Mcbathley,

ist denn auch eine Speicherladepumpe vorhanden bzw. läuft diese ebenfalls parallel? Was passiert, wenn du Frostschutz einstellst, läuft dann alles weiter? Wenn ja, ist der Schornsteinfegerprüfschalter vermutlich defekt. Diesen solltest du dann von deinem Fachbetrieb prüfen lassen.

Beste Grüße °fl