Kann das verbessert werden?
Nach einer Tonne Pellets gerät der Kessel erneut in Schwierigkeiten
Wenn ich das richtig sehe, ist es noch "die alte" (LSM11) Lambda-Sonde.
Hast du ziemlich an der Sonde eine Steckverbindung im Kabel der Lambda-Sonde?
Die neuere Lambda-Sonde (NGK) hat eine Steckverbindung im Kabel und läuft robuster.
Ich hatte auch erst die alte (LSM11) verbaut. Machte dann in regelmäßigen Abständen auch Probleme. Dann hab ich den Umrüstsatz auf die NGK eingebaut (neue Steuerplatinen und neue, andere Lambdasonde). Seit dem läufts gut. (3x auf Holz-klopf )
Je nach Alter deines Kessels kannst du direkt die NGK-Sonde einbauen und in der Regelung umstellen, oder aber du musst wie ich die Platinen der Regelung tauschen. Gibts als Umrüstsatz.
Ob das bei dir geht, kann dir entweder ein Experte sagen, oder aber du guckst in deine Regelung.
Wenn du die Codieradresse 74:1 (bzw. 0) findest, solltest du auf die neue NGK umrüsten können, ohne neue Platinen einzu bauen. Wenn du die Einstellung also die Adresse in deiner Codierebene nicht findest, hast du vermutlich eine zu alte Regelung und musst die "große" Umbauaktion starten.