Vitorond 200 VEKI Brenner kokst am Flammrohraufsatz! Brennerdruck ist nicht erreichbar

Hallo,

habe folgendes Problem:

Der Brenner "kokst" am Flammrohraufsatz, dass sich ein großer "Bollen" gebildet hat.

Der Kundendienst versuchte den Brennerdruck auf die ca. 3 Bar einzustellen was jedoch nicht möglich ist.

Bei guten Abgas-Daten liegt der Druck bei ca. 2,3 Bar und es baut sich "koks auf!

Der Kundendienst kennt dieses Problem nicht!!

 

Was ist zu tun?

 

7 ANTWORTEN 7

Hallo wahoe08,

wo befindet sich der Koks genau, von innen am Flammrohr oben oder unten? Oder klebt der an den Zündelektroden? Die Brennernummer würde mir auch helfen.

Mit besten Gruß °mi

Was für ein Brenner ist das der Vitoflame 200?
Bitte mal die Herstellernummer posten.
Wenn es sich unten bildet dann tropf höchst wahrscheinlich beim abschalten des Brenners Öl nach. Kann daran liegen das Luft im Ölsystem ist oder die Ölpumpe mit Magnetspule nicht richtig schließt.
Würde aber eher mal richtung Luft schauen im Ölfilter.
Wenn sich Ablagerungen auf der Stauscheibe (Mischsystem) dann brennt die Flamme nicht richtig. Brennerdruck zu gering und zu viel Lufteintrag.
Wie gesagt poste mal die Brennernummer hier dann gabe ich auch die Lösung.

Hallo,

die Nr. 7159807200697108 Bj 2002

An der Stauscheibe ist der Koks ,von Draufsicht rechts, am Flammrohraufsatz links!

Gruß

Düse sollte eine 060/60 HF Fluidics verbaut sein. Öldruck bei 9bar. Düsenstockstellung 5. Gebläsedruck bei 3,2-3,6 mbar.
Lass mal noch die Dichtung (O-Ring) am Mischsystem erneuern und dann hast du ruhe.
Nullpunkt vom Düsenstock muss auch überprüft werden.
Dein Fachbetrieb wird das wissen.

Ich muß noch etwas hinzufügen:
Der Nullpunkt vom Düsenstock hatte sich verstellt, wenn an der Einstellschraube gedreht wurde hat sich der
Düsenstock nicht verstellt.Schraube war aber noch verlackt!
Die Nullpunkteinstellung hatz der KD so eingestellt:
Regler auf 0 und den Düsenstock ganz eingeschoben! War das Ok? Der KD scheint noch neu zu sein, war noch nie da!
Der KD konnte den Gebläsedruck nicht auf > 3 Bar einstellen!

Gruß

Ja das hat er sehr gut gemacht mit dem Nullpunkt. Super. Dann lass noch der großen O-Ring am Mischsystem tauschen und die Werte sollten erreicht werden.

@Kundendienst,

Richtig!

Mit besten Grüßen °mi