Brennerstörung nach jährlicher Wartung

Hallo, nach der jährlichen Wartung durch meinen HB -u.a. wurde der Ölfilter gewechselt- geht der Brenner immer

in der Früh auf Störung (F4). Unser Heizungsbauer kam dann, stellte aber nichts fest. Alle Werte ok. Bei der nächsten Störung überprüfte er die ölversorgung und stellte dabei fest, daß die Anlage Nebenluft zog. Das Filter war auch nur

zeitweise halb gefüllt. Daraufhin wurde die alte 10mm Ansaugleitung gegen eine neue dünnere leitung gewechselt. Das Problem scheint aber nicht beseitigt, denn heute früh war der Brenner wieder auf  Störung. Mein HB scheint mitseinen Latein am Ende und wir sind am verzweifeln. Bis vor der Wartung lief die Anlage fast 1Jahr störungsfrei.

Ich bittte Sie um einen Rat, was man noch machen könnte.

Zur Heizungsanlage:

Viessmann Vitoladens 300-W

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

sepp0303 schrieb:
Hallo, die Heizung läuft jetzt fehlerfrei. Der Viessmann KD-Technicker hat den Fehler gefunden.
Die Dralleinrichtng war leicht verformt und dichtete nicht mehr richtig ab. Zudem war der Analufkondensator des Ölpumpenmotors ausgelaufen. Nach dem Austausch der betreffenden Teile funktioniert jetzt wieder alles.

Beste Grüße Sepp

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

9 ANTWORTEN 9
Wurden auch die Schläuche in den Tanks mal untersucht ? Diese können durchaus porös werden.
Hallo sepp0303,

Schau mal nach was der Vitoladens für eine Ölpumpe verbaut hat. Ich hatte es schon das an der Druckverstellungsschraube Ölpumpe DANFOSS (wo man mit dem 4mm Inbus reingeht) das der O-RING undicht geworden ist und da hat er dann Luft gezogen. Es wurde neuer Cent Artikel O-RING wieder eingesetzt und problem war weg. Nur als Tipp. Natürlich können auch die Schläuche am Tank Porös sein wo er Luft zieht, aber Problem kam ja erst bei/nach Wartung. Wenn alles nicht fruchtet Ölschläuch ab in den Kanister und Anlage 2-4Tage laufen lassen.müßte dann Störungsfrei laufen. Dann wisst ihr wo man suchen muss.

Hallo sepp0303,

wurde die Anlage denn nach dem Umbau der Ölversorgung nochmal ordentlich gereinigt, neu eingestellt und hat eine neue Düse bekommen?
Die Düsen sind sehr empfindlich, wenn es um Luft in der Ölversorgung geht.
Der Brennraum kann sich ebenfalls sehr schnell zusetzen, wenn sich Luft in der Ölversorgung befindet und der Brenner dadurch teilweise nicht sauber verbrennen kann.

Ich würde sagen, dein Fachbetrieb soll die Anlage vor Ort nochmal komplett reinigen, die Elektroden prüfen, eine neue Düse einsetzen und die Anlage dann erneut einmessen.
Danach sollte eigentlich wieder alles in Ordnung sein.

Beste Grüße °be

Hallo, bezüglich meiner Störung sind 10 Tage vergangen, es wurden von unseren HB folgende Maßnahmen getroffen:
-Zündtelektroden, Düse erneuert
-Brennerdeckel (war verformt, Dichtung defekt) wurde erneuert
-Anlage dazwischen immer wieder gereinigt und eingestellt
danach war die Heizung nach 1 1/2 in der Früh wieder auf Störung (F4)
Anschließend wurde die Ölversorgung über einen Kanister betrieben, am nächsten Tag morgens
war die Anlage wieder auf Störung. Eine Störung vom Tank bzw. der Ölversorgung scheint damit ausgeschlossen.
Gestern wurde die Ölpumpe gewechselt, heute früh wieder Störung.
Hab den HB angerufen, er verständigt jetzt den Viessmann Kd.
Was könnte da noch defekt sein?
Viessmann Vitoladens 300W, Bj. 2009

beste Grüße Sepp

Bleibt ja eigentlich nur noch das Magnetventil oder besser der Stecker zu selbigem übrig. Im Bereich des Möglichen wäre auch die Ölvorwärmung.

Ich gehe hier zumindest davon aus, dass es keine Lufteinschlüsse mehr gibt, der Brenner halt nur kein Öl bekommt.

Wurde der Öldruck nach Tausch der Pumpe gemessen und nötigenfalls korrigiert ?

@sepp0303: Der Betrieb über einen Kanister ist kein eindeutiges Ausschlusskriterium für eine mangelhafte Ölversorgung.
Der Tipp von @Franky bezüglich des Öldrucks ist wirklich gut und sollte definitiv mal überprüft werden.
Zusätzlich würde ich aber noch empfehlen, die Anlage mal durch einen unserer Werkskundendiensttechniker überprüfen zu lassen.
Dazu benötigen wir aber einen Auftrag von deinem Heizungsfachbetrieb.

Beste Grüße °be
Hallo,
der Viessmann KD wurde durch unseren Heizungsbauer beauftragt. Ich werde dann berichten, wenn ein
Ergebnis vorliegt.

Beste Grüße Sepp
Hallo, die Heizung läuft jetzt fehlerfrei. Der Viessmann KD-Technicker hat den Fehler gefunden.
Die Dralleinrichtng war leicht verformt und dichtete nicht mehr richtig ab. Zudem war der Analufkondensator des Ölpumpenmotors ausgelaufen. Nach dem Austausch der betreffenden Teile funktioniert jetzt wieder alles.

Beste Grüße Sepp


sepp0303 schrieb:
Hallo, die Heizung läuft jetzt fehlerfrei. Der Viessmann KD-Technicker hat den Fehler gefunden.
Die Dralleinrichtng war leicht verformt und dichtete nicht mehr richtig ab. Zudem war der Analufkondensator des Ölpumpenmotors ausgelaufen. Nach dem Austausch der betreffenden Teile funktioniert jetzt wieder alles.

Beste Grüße Sepp

 