Hallo, bezüglich meiner Störung sind 10 Tage vergangen, es wurden von unseren HB folgende Maßnahmen getroffen: -Zündtelektroden, Düse erneuert -Brennerdeckel (war verformt, Dichtung defekt) wurde erneuert -Anlage dazwischen immer wieder gereinigt und eingestellt danach war die Heizung nach 1 1/2 in der Früh wieder auf Störung (F4) Anschließend wurde die Ölversorgung über einen Kanister betrieben, am nächsten Tag morgens war die Anlage wieder auf Störung. Eine Störung vom Tank bzw. der Ölversorgung scheint damit ausgeschlossen. Gestern wurde die Ölpumpe gewechselt, heute früh wieder Störung. Hab den HB angerufen, er verständigt jetzt den Viessmann Kd. Was könnte da noch defekt sein? Viessmann Vitoladens 300W, Bj. 2009 beste Grüße Sepp