trimatk mc, 7450 260
problem tritt nicht auf, wenn nach abkühlen aufgeheizt wird. läuft mit guten werten ohne stöhrung bis zum ende.
problem tritt auf, wenn bei hoher temperatur nachgeheizt wird. rote brauchwasser led geht an und aus. brenner startet, zündet oder zündet nicht. verpufft. läuft kurz, usw. muss manuell abgeschaltet werden.
geht nicht auf stöhrung.
öldruck stabil. neue pumpe. neue düse. elektroden ok.
haben sie einen tipp, was es sein könnte? vielen dank!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Jole,
ich hatte es gern genauer gewusst, kannst du uns die Herstellnummer nennen oder ein Bild von dem Brenner posten?
Mit besten Grüßen °mi
@jole,
leider nicht so richtig. Ich würde jetzt einfach mal die Spannung an T2 vom Brennerstecker überprüfen.
Diese muss immer dann vorhanden sein, wenn der Brenner läuft. Geht der Brenner aus, wenn Spannung anliegt ist es ein Brennerproblem.
Geht aber auch die Spannung weg ist es ein Regelungsproblem. Ist eine Nebenluftvorrichtung am Rauchrohr? Wenn ja diese vorrübergehend einmal brücken.
Mit besten Gruß °mi